关于地下车库喷头的布置问题
zhsandy
zhsandy Lv.2
2004年09月12日 10:57:46
只看楼主

地下车库一般归为中危II级,喷头的布置要符合《喷规》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。但《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》说在汽车停车位的上方应布有喷头。并且车与车之间的间距近,这样会使作用面积内的流量大大增加,超过了中危II级喷水强度8L/min.m2,如何更好的解决这个矛盾,请大家谈谈看法。 我先发表一下自己的看法。比如三辆车并排放置(宽7800),设两排喷头,而不是设三排(每辆车上方有两个喷头)。喷头的保护面积为3.1*3.6,这样布喷头使作用面积内的喷水强度接近8L/min.m2。大家看看可不可以这样做。

2004年09月12日 10:52:58
2楼
大家发表下看法吧,帮帮小弟啊!因为我们设计院有人这么做的,这样是不是与《汽车库、修车
库、停车场设计防火规范》说的不一致了,停车位上方是指“正上方”还是笼统的“上方”?
回复

相关推荐

APP内打开