消防供水泵做不到自灌,各位有没有什么好办法解决?
飞扬
飞扬 Lv.3
2004年09月11日 09:43:20
只看楼主

现在的做法是加设一个小水箱,再在水泵的进水管上加一个底阀,防止水倒流。咨询过消防支队,他们认为也可以。不过这种做法比较笨拙,而且底阀也容易坏,可能到消防的时候打不开,各位有没有什么简便方法。

现在的做法是加设一个小水箱,再在水泵的进水管上加一个底阀,防止水倒流。咨询过消防支队,他们认为也可以。不过这种做法比较笨拙,而且底阀也容易坏,可能到消防的时候打不开,各位有没有什么简便方法。
免费打赏
sorry222
2004年09月17日 18:33:26
12楼
飞扬
他发给你的是诡秘东西?
越神秘偶等越想看,
拿来拿来啊
瞧瞧
回复
bj2574
2004年09月18日 22:32:47
13楼
几天不见,呼声蛮告的.
不是什么新东西,发上来供大家品评也好.
请飞扬代劳吧.我的那东西在单位呢.
回复
飞扬
2004年09月19日 20:24:31
14楼
大家看除此之外还有没有别的方法解决水泵自灌的问题。
回复
zj2002
2004年09月19日 21:45:52
15楼
第一:设的小水箱的容积要大于消防水泵吸水管的容积。
第二:要考虑阀门的联动。也就是水泵启动后,小水箱供给水泵吸水管上的阀门
要关闭。不然水泵很快就会把水箱内的水抽干,然后就成了虹吸破坏了。
你还要想想有没有其他的可能,底阀坏不是你的责任。但考虑的不周全就是你的
责任了。
回复
飞扬
2004年09月20日 09:21:43
16楼
以前做得小水箱的容积基本上都不超过1个立方,直接就挂在墙上。
回复
bj2574
2004年09月27日 15:50:15
17楼
to ZJ2002:
"第二:要考虑阀门的联动。也就是水泵启动后,小水箱供给水泵吸水管上的阀门
要关闭。不然水泵很快就会把水箱内的水抽干,然后就成了虹吸破坏了。"
你可以接在水泵的出水管上并加单向阀嘛。
回复
bj2574
2004年09月27日 16:09:26
18楼
1。泵的种类及规格:立式多级泵或卧式泵,规格;
2。最低水位至泵轴的高差;
3。泵轴的密封形式;
4。自来水的压力;
我之所以说要上述条件才能决定自动引水方式,是因为“自动引水”要解决的
问题不仅仅是初次充水的问题,最重要的恰恰是初次充水以后,水泵停止运行其
间泵内所聚集气体(水中气体的析出、负压状态下管道及泵轴处向泵内渗漏的气
体)的及时排除。使泵内始终充满水,才是真正意义上非自灌水泵的“自动引
水”。
回复