请问供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?
mm3241
mm3241 Lv.2
2008年04月29日 16:55:23
只看楼主

请问供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗?现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。

请问供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗?
现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。
免费打赏
jisheng1208
2008年04月30日 11:34:15
2楼
分别回答一下你的两个问题吧:
1、水泵的出口不一定要电动阀联锁控制,因为电动阀的响应时间一般远大于变频调速响应的时间,这样会造成水泵电机转速的不稳定,一般只要在出口留有止回阀和检修蝶阀即可。
2、我没有听说过强自吸泵这一说法,一般的离心泵均有3-5米吸程(水泵进口标高-最低水位)。只要在此范围内均可稳定使用,如超出此范围(4-6.5米),一般采用真空泵抽真空或在水泵进口加真空罐。6.5米以上只能采用潜水泵或长轴泵了,因为水泵的吸程最大为1个大气压(9.8米左右)-水泵汽蚀余量。一般均小于7米。
3、在小流量(1-10吨/小时),有一种喷射泵的吸程据说可以达到18米。但能耗较大
回复
huangzhimin
2008年05月02日 10:53:25
3楼
变频器是否采用,水泵出水管一般仍需安装电动闸阀及微阻缓闭止回阀(或多功能水泵控制阀)/检修闸阀。由于水泵运行一般按压力或液位进行变频,为方便控制,离心水泵一般采用自灌启动,泵房为半地下式。如果水泵采用自吸泵,泵房可采用地面式。