请教:蒸汽锅炉供水泵的扬程如何确定?
brady2009
brady2009 Lv.3
2007年12月18日 16:10:12
来自于采暖供热
只看楼主

请教:蒸汽锅炉供水泵的扬程如何确定?如10吨蒸汽锅炉所需的供水泵扬程选多少合适?是按蒸汽压力定吗?比如1.0公斤的选110米?

请教:蒸汽锅炉供水泵的扬程如何确定?
如10吨蒸汽锅炉所需的供水泵扬程选多少合适?
是按蒸汽压力定吗?比如1.0公斤的选110米?
免费打赏
weilv217
2008年01月02日 13:31:02
2楼
顶下,我也想知道一下,锅炉供水这一块的供水设计
回复
minyan11
2008年01月02日 14:13:01
3楼
扬程大于蒸气的最高工作压力。使用联级水泵,1MPa=100米。1MPa=10公斤。1公斤=10米。选1.2-1.5倍。
回复
tangshunhu
2008年01月02日 16:09:43
4楼
上面那位老兄说得对.水泵的扬程是出口的压力1公斤=10米.但这个根椐现场的安装再定选为最适.







上海乐汇泵阀制造有限公司 电话:021-57578588*8015 传真:021-57575087 手机:13761271787 联系人:唐纯虎 邮箱:tshu123@163.com QQ:182335890 QQ群:3720795 公司网址:http://www.illehui.com 地址:上海市奉贤区金汇镇金钱公路1428号
回复
shw-1967
2008年01月03日 08:26:49
5楼
(锅炉的最高工作压力+上水管道阻力)X1.2
回复
chinalnkydlzc
2008年01月03日 10:24:21
6楼
蒸汽压力为主要,加上水箱与锅炉水面的高差,管阻。