1 前 言某水电站的技术供水系统采用蜗壳取水作为主供水,以顶盖取水和从尾水取水作为备用供水。其中尾水取水是作为几台机组的备用技术供水,平时不用,要求控制流程简单,因此设计之初并未采用PLC控制,而是选用了传统的继电器控制方式。其控制原理见图1。在备用技术供水泵的启停试验中,发现继电器4K不停地打火花,且水泵的“运行”、“故障”指示灯同时亮。经对原有控制回路进行检查并分析:启泵一定时 间后,软启动器发出正常运行信号,于是“水泵运行”指示灯亮;启泵40s后,由于水泵控制阀行程开关未动作(控制阀未开启)而报“水泵故障”信号,而此时 水泵控制把手仍在“启泵”位置,要求继续
某水电站的技术供水系统采用蜗壳取水作为主供水,以顶盖取水和从尾水取水作为备用供水。其中尾水取水是作为几台机组的备用技术供水,平时不用,要求控制流程简单,因此设计之初并未采用PLC控制,而是选用了传统的 继电器控制方式。其控制原理见图1。
在备用技术供水泵的启停试验中,发现继电器4K不停地打火花,且水泵的“运行”、“故障”指示灯同时亮。经对原有控制回路进行检查并分析:启泵一定时 间后,软启动器发出正常运行信号,于是“水泵运行”指示灯亮;启泵40s后,由于水泵控制阀行程开关未动作(控制阀未开启)而报“水泵故障”信号,而此时 水泵控制把手仍在“启泵”位置,要求继续
启泵(因水泵故障信号未闭锁启泵回路),因此出现一些异常情况,如 继电器4K线圈不停地带电、失电,产生打火花现象,同时出现“运行”、“故障”指示灯同时亮等。
鉴于此,需对备用技术供水控制回路进行技改。如在原有的传统继电器控制方式上改进,则回路会变得较复杂,增加维护难度,而且中间继电器、 时间继电器在时间配合上容易出现逻辑错误。如改为PLC(如其它辅机监控系统)控制,回路会变得比较简单,水泵控制流程、逻辑很容易实现,但成本较高,同时还需加装开关电源为PLC提供24V直流电源,以后的维护因涉及PLC程序需由专人进行。
经过查阅资料并咨询厂家、供货商,考虑将备用技术供水泵的控制改为 智能继电器控制模式。这样控制回路相对较简单,而且智能继电器成本相对较低,可相当 于一台微型PLC装置,实现自保持、时钟、延时等功能。经比较,建议选用德国默勒公司产的EASY一619一AC—RC智能继电器。“EASY”为价格低 廉的紧凑型控制继电器,用于简单的控制项目。“EASY”的应用范围很广,并具有用户界面友好的智能操作功能和LCD液晶显示功能。使用“EA SY”可以通过按键方式直接在其显示屏上进行编程,通过编程可以使你迅速学会并熟练掌握“EA SY”的各种功能,诸如计数继电器、实时时钟、模拟量比较器、中间继电器、文本显示等。
2 改造方案
2.1 备用技术供水泵控制要求
打到启泵位置时启动(要求软启无故障,主电源合闸);打到停泵位置时,停泵并复位故障信号。停泵时,先发令关水泵控制阀再发令停泵(若关阀40s后无 行程反馈信号再强停);发出启泵令20s后,软启动器无运行信号反馈报故障自保持并停泵。软启运行信号反馈回来20s内,水泵控制泵行程信号未反馈报故障 自保持并停泵。送至远方的信号有水泵运行信号、故障信号、压力信号,控制把手、电压测量显示等不变。依据上述控制要求,绘制出公用技术供水泵控制流程图 (见图2)。
2.2 信号说明
(1)开关量输入信号:启泵、停泵、水泵控制阀开启、动力电源、软启运行信号、软启故障信号、水泵控制阀关闭;
(2)开关量输出:启动水泵、水泵运行、水泵故障、关闭水泵控制阀;
(3)上送信号:水泵运行、水泵故障、水泵出口压力、水泵停止。
根据智能继电器EASY一619一AC—RC的资料说明书及公用技术供水泵控制流程、要求等,绘制出公用技术供水控制箱原理图(见图3)。
根据备用技术供水泵的控制原理图、控制要求及 智能继电器“EASY”的技术参数,用梯形逻缉图方式编制程序(见图4)。
3 结束语
经过技术改造后, 控制系统克服了原系统存在的缺点,消除了异常现象,达到了微型PLC控制的效果,且运行效果较好。
总结此次技术改造,有以下几点体会:
(1)智能继电器的体积不大,安装在标准导轨上,接线简单,不需要更换原控制箱;
(2)外部回路简单明晰,维护和故障处理简单,只需要检查接人的信号(DI)和控制的元件(DO),减少许多中间元件,也就减少了故障源;
(3)智能继电器功能实用,逻辑顺控实现简单,现场编程方便,可以直接用装置自身的按键实现;
(4)在原有设备的基础上增加的设备不多(含智能继电器),就达到了微型PLC控制的效果,可以说是在采用新工艺、新设备的同时,取得了较高的性价比。