住宅建筑二次供水泵房要求
curensky
curensky Lv.5
2014年04月29日 18:51:22
只看楼主

各位大侠 请教下 。住宅建筑内二次供水泵房设置有哪些要求呀?比如供电电源、防雷接地、泵房大小高度、排风扇安装高度、照度要求、消防要求等等 就是除开二供设备以外的要求,是对开发商的。跪求啊~~~

各位大侠 请教下 。住宅建筑内二次供水泵房设置有哪些要求呀?比如供电电源、防雷接地、泵房大小高度、排风扇安装高度、照度要求、消防要求等等 就是除开二供设备以外的要求,是对开发商的。跪求啊~~~
免费打赏
云飘飘
2014年04月30日 06:07:04
2楼
至少二级负荷;设置防雷模块;泵房大小根据设备及水箱尺寸确定;要设置小型风机;照度按照泵房照度选择;消防就是消火栓能够喷到。
回复
curensky
2014年04月30日 09:30:03
3楼
云飘飘 发表于 2014-4-30 06:07 至少二级负荷;设置防雷模块;泵房大小根据设备及水箱尺寸确定;要设置小型风机;照度按照泵房照度选择;消 …谢谢 是不是需要三相5线电源+重复接地+设置局部等电位箱呢?这三个条件都是必须的吗?照度我选的100LX,泵房尺寸是另外的人定
回复
云飘飘
2014年04月30日 13:00:46
4楼
如果泵房在大楼里面,不需要重复接地、局部等电位接箱。如果是单建的可以采用TN-C-S系统需要重复接地、总等电位连接。
回复