小弟在答复一厂房审图意见,指出照明配电箱、动力配电箱应设电能计量表,但照明和动力计算电流分别为275A和410A。我知道的三相电表的规格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.这一般是住宅的,象厂房用电量特别大,象这样几百安,三相电表应用什么样的规格。请各位指点,太感谢了。
小弟在答复一厂房审图意见,指出照明配电箱、动力配电箱应设电能计量表,但照明和动力计算电流分别为275A和410A。我知道的三相电表的规格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.这一般是住宅的,象厂房用电量特别大,象这样几百安,三相电表应用什么样的规格。请各位指点,太感谢了。
12楼
简单,用电流互感器轻松搞定,配一个150/5的电流互感器,表计配个15(60)的表计,就松得很了,随便用。可以存受500A以上
回复
13楼
3 和5是指电能表的额定电流,括号中的6和10是指电能表可以长期工作的电流。一般电能表都可以长期
超负荷使用,象3(6)和5(10)是2倍表,就是可以长期超过额定电流的2倍工作。如果是5(20)A,就是
4倍表,即可以长期超过额定电流的4倍工作。
回复
14楼
有计算公式吗,各位老师?
回复
15楼
公式书上有呀,你不看书的呀
回复
16楼
应换算成三相电流,单相没有这么在的电流,三相会不平衡,并用相应的互感器配置,如300/5,400/5的互感器,最终用1,5(6)的电表计量,读数乘以互感器的倍数就可以了
同意
回复
17楼
好好看看互感器的作用喽!!!
回复
18楼
楼上的讲的都有道理,看了有启发,谢谢各位楼主的建议,
回复
19楼
加互感器就可以解决了,再大电流都没有关系。
回复
20楼
分别装上300/5,400/5的互感器,并用1,5(6)的电表计量。
回复
21楼
知道了
回复