小弟在答复一厂房审图意见,指出照明配电箱、动力配电箱应设电能计量表,但照明和动力计算电流分别为275A和410A。我知道的三相电表的规格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.这一般是住宅的,象厂房用电量特别大,象这样几百安,三相电表应用什么样的规格。请各位指点,太感谢了。
小弟在答复一厂房审图意见,指出照明配电箱、动力配电箱应设电能计量表,但照明和动力计算电流分别为275A和410A。我知道的三相电表的规格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.这一般是住宅的,象厂房用电量特别大,象这样几百安,三相电表应用什么样的规格。请各位指点,太感谢了。
22楼
分别加三只300/5和500/5的电流互感器,然后选3(6)电能计量表,如动力配电有大功率电机需用600/5的电流互感器.
回复
23楼
像你说的情况(工业用电)供电部门不可能让你把照明和动力分开计量,应该用600/5A互感器或者稍用大点互感器,配3(6)A 的电表
回复
24楼
像你说的情况(工业用电)供电部门不可能让你把照明和动力分开计量,应该用600/5A互感器或者稍用大点互感器,配3X1.5(6)A 的电表
回复
25楼
我们有数显电能表,只是设定变比即可以了。0315-2820415,TSTH2004@163.COM
回复
26楼
十分同意:分别加一个300/5和400/5的电流互感器,然后选3(6)电能计量表。
回复
27楼
建议互感器分别选用300/5,400/5,电能表3x1.5(6)A这样计量更精确!
回复
28楼
简单,用电流互感器轻松搞定,配3个1000/5的电流互感器,表计配个5A三相电表,,随便用。
回复
29楼
整个配电线路配3个1000/5的电流互感器,加一块三相四线制3x1.5(6)A的电度表即可。
回复
30楼
就是一个加互感器的问题,再大电流都没有关系。
回复
31楼
同意
回复