计算电流几百A,用什么规格的电表?
xyfly121
xyfly121 Lv.7
2007年05月30日 09:39:04
只看楼主

小弟在答复一厂房审图意见,指出照明配电箱、动力配电箱应设电能计量表,但照明和动力计算电流分别为275A和410A。我知道的三相电表的规格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.这一般是住宅的,象厂房用电量特别大,象这样几百安,三相电表应用什么样的规格。请各位指点,太感谢了。

小弟在答复一厂房审图意见,指出照明配电箱、动力配电箱应设电能计量表,但照明和动力计算电流分别为275A和410A。我知道的三相电表的规格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.这一般是住宅的,象厂房用电量特别大,象这样几百安,三相电表应用什么样的规格。请各位指点,太感谢了。
免费打赏
pjd6218
2007年05月30日 09:52:51
2楼
简单,用电流互感器轻松搞定,配一个150/5的电流互感器,表计配个15(60)的表计,就松得很了,随便用。可以存受500A以上了
回复
wangyizhong1973
2007年05月30日 09:55:19
3楼
分别加一个300/5和400/5的电流互感器,然后选3(6)电能计量表
回复
atiyang
2007年06月21日 11:06:45
4楼

请问这样做后,表的度数是不是实际的用电量,还是要乘以互感器的变比?
回复
qiuxiansheng
2007年06月21日 19:43:43
5楼
实际的用电量等于表的度数乘以互感器的变比。
回复
xx_691214
2007年06月21日 20:20:17
6楼
分别加一个300/5和400/5的电流互感器,然后选1.5(6的)电能表.分别穿心一次.倍率:1:60;1:80.
回复
wangxinglong2008
2007年06月21日 20:23:12
7楼
应换算成三相电流,单相没有这么在的电流,三相会不平衡,并用相应的互感器配置,如300/5,400/5的互感器,最终用1,5(6)的电表计量,读数乘以互感器的倍数就可以了
回复
kyzy_0731
2007年06月21日 22:36:11
8楼
肯定要用电流互感器了,用三相三线电能表即可3(6)A
回复
szhxinan
2007年06月22日 00:57:29
9楼
"计算电流分别为275A和410A"
电流互感器应该选300/5,500/5的
回复
linx8849
2007年06月22日 07:59:17
10楼
回复
11179270
2007年06月22日 08:18:05
11楼
我是个新手,请问 3(6) 还有5(10)这些,3 和5是只什么电流,6和10又是只的什么呢?
谢谢各位老师了。
回复

相关推荐

APP内打开