这种情况基础怎么处理啊?条基,二次强夯?
aiyaya810711
2012年10月15日 09:41:45
来自于地基基础
只看楼主

本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。 问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^

本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。
问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^
免费打赏
wuditianyi
2012年10月20日 16:58:17
32楼
条基 或者扩大基础 这个应该足够解决你的问题了。
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月21日 19:50:12
33楼
条基和强夯放一起比较,这个,你赶紧去找你们公司的总工。不要给甲方听到了
回复
gan470859152
2012年10月21日 20:55:33
34楼
回复
dongfang12
2012年10月22日 16:12:50
35楼
建议不打桩,施工周期长,投资大。就那么个管廊你打个几十米的桩,自己也看不过去吧?又不是盖高楼大厦。
建议:采用双柱式的独立基础,可多放大一点。(投资比打桩省的多)。管廊上部可采用弹簧支架(具体跟工艺专业的结合一下)。
回复
a272045701
2012年10月22日 22:33:11
36楼
好东西........多谢....好好学习
回复
liujinhaomgc
2012年10月23日 10:26:02
37楼
不太清楚管廊的性质,但变形控制相对更重要,填土层的地基变形很难预测,隐患啊。实际中牵扯的因素固然很多,但从设计的角度来说还是要稳妥些。
回复
jiaonaixu
2012年10月23日 12:06:52
38楼
最深处32.5m,看来回填的时间应该不短了吧?曾经过强夯,强夯的影响深度能达到5m吧?5m以下的土在5m土重9t每平方米作用下基本完成沉降,参考砂石地基房子施工完毕,沉降已完成80%(规范5.3.1-2)上面又是夯实土,还有什么担心的呢?建议基底反力10~112t,没问题的。管廊对沉降不是很敏感,结构不会破坏,而管道是允许出挠度的,如果要求比较严格可以请工艺取坡度上限。还有什么问 xuzhige@yahoo.com.cn