防火卷帘门的配电问题
ydqzyxd
ydqzyxd Lv.5
2004年09月09日 18:32:02
只看楼主

一丙类厂房,四层,总建筑面积6300M2,狭长,每层在中间位置设一道防火卷帘门,请问:此防火卷帘门的负荷等级应为几级?怎么控制(手动可以吗?还是要设置烟感实现自动控制?

一丙类厂房,四层,总建筑面积6300M2,狭长,每层在中间位置设一道防火卷帘门,请问:此防火卷帘门的负荷等级应为几级?怎么控制(手动可以吗?还是要设置烟感实现自动控制?
免费打赏
hbsjzsjy
2004年09月10日 09:54:47
2楼
负荷分级应按室外消防用水量选择。丙类厂房应设置火灾报警系统。
回复
wwfl
2004年09月10日 12:40:47
3楼
丙类厂房要火灾自动报警系统,请教哪本书哪一条规定
回复
zhoushu8
2004年09月10日 13:30:44
4楼
二级负荷
回复
zhb1109
2004年09月11日 14:45:49
5楼
丙类厂房要火灾自动报警系统在火灾自动报警系统设计规范GB50116-98中有规定
回复
mxj
2004年09月12日 16:19:53
7楼
建筑防火设计规范没要求丙类厂房要火灾自动报警系统
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98只说是二级保护对象,没明确一定要做,我认为是如果做的
话按二级
回复
bluesea_xiaoxiao
2005年06月17日 14:48:44
8楼
大伙都说是二级负荷,关键是什么规范有说明的啊?
回复
小电容美眉
2005年06月17日 14:56:41
9楼
是啊,什么规范呢?真没找到
回复
hongcai520
2005年12月08日 14:11:32
10楼
是啊,好象没有哪本规范里有明确说法,防火卷帘门的负荷等级的,但一般做法都是按二级负荷做,问题是,双电源互投一定要在最末一级互投吗?那样的话不是每个防火卷帘门的控制箱都要做成双电源互投的箱子,觉得有点浪费.
回复
woaibingyuan
2005年12月08日 15:49:00
11楼
一般防火卷闸门分为手动和自动控制,都可以用的,没有哪一方面的。