现场钢支架上是放燃气管道的,图纸混凝土基础和钢结构图纸中的底座对不上,两者相差0.8m。现场施工单位是按图纸做的,他们直接把钢支架支座底部延伸固定在混凝土基础筏板上了,上部用钢板固定在混凝土支座上,大家看这样可行吗?不行的话有没有什么好的更改方案。
现场钢支架上是放燃气管道的,图纸混凝土基础和钢结构图纸中的底座对不上,两者相差0.8m。现场施工单位是按图纸做的,他们直接把钢支架支座底部延伸固定在混凝土基础筏板上了,上部用钢板固定在混凝土支座上,大家看这样可行吗?不行的话有没有什么好的更改方案。
12楼
我感觉还是重新做基础比较好!
回复
13楼
搭设临时的构架的话 就凑合着用吧
回复
14楼
我操,人才啊。植筋重新做短柱,验算基础偏心
回复
15楼
牛人到处都是啊
回复
16楼
完全错位了,尺寸怎么控制的呢,真牛,还能这么做的
回复
17楼
理论上肯定不行,看老板的关系了
回复
18楼
此做法增大了柱中与基础短柱轴线偏心距离,须验算偏心距对基础的影响,如果满足要求。则验算钢底板与柱脚对接焊缝承载力、验算柱底板厚度、验算远距离锚栓抗拉承载力,若均满足,按构造要求增加底板与柱脚劲板。
回复
19楼
我觉得,如果钢柱偏差这么大,旁边拉住有什么作用呢?最多算是减小柱的计算长度,稳定一下,对另一个方向没什么大的作用,支架都知道是承受水平力比较大的,竖向力一般没问题,加上你的支架是固定支架,底座按铰接都可以,但是你做的刚接,所以我建议你可以在钢柱四周重新植筋然后做成埋入式基础那种,可以参照钢结构规范。这种方法应该处理起来比较简单,没那么复杂。伐板厚度应该是没问题(只要你原来计算抗冲切就足够的话),但是宽度方向需要你复核一下你的地基承载力了。
回复
20楼
个人觉得拿钢梁调一下就好
回复
21楼
最靠谱的做法就是重新植筋做短柱了,植筋做短柱也不是很麻烦,只是工期可能会拖点。
图片上的做法是肯定不行的,单单一个钢板根本就不能承受弯矩的,一有荷载柱子肯定下沉,用梁调整也不太好,主要是梁的变形会导致柱下沉,而且也影响整个支架的稳定,容易产生失稳。
回复