多个防火分区能共用一个排烟管?
韩董
韩董 Lv.7
2012年10月12日 10:03:04
来自于通风排烟
只看楼主

我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?[local]1[/local] 这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]

我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?
[local]1[/local]
这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示

[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]
fine_2009
2012年10月12日 10:31:24
2楼
你先说清楚到底是穿过多个防烟分区还是多个防火分区,不要话都说不清吧?
回复
瑞瑞
2012年10月12日 11:39:29
3楼
这样可以把这根笔直的排烟管当排烟总管来考虑,在穿过其他防火分区做防火保护(耐火2小时),在每个排烟支管上均设排烟防火阀。

[ 本帖最后由 dyj8888 于 2012-10-12 15:05 编辑 ]
回复
zhichaocui
2012年10月12日 14:47:21
4楼
一台消防排烟风机带两个防火分区,这样的设计规范没有禁止,但这是严重的设计缺陷。当上游防火分区超280度时,风机停转,这时下游防火分区着火,它的排烟怎么解决?
至于楼主说的防烟分区排烟口的控制问题,有几种办法可以解决。常用的一个办法就是所有排烟风口都做远控风口,着火时只开着火排烟分区的风口,其他风口关闭;还有一种办法,每个排烟风口都做在独立支管上,支管处做280防火阀,通过防火阀控制,,,
回复
瑞瑞
2012年10月12日 15:05:06
5楼
楼主说一台消防排烟风机带多个防烟分区,不是防火分区;其实一台排烟风机带多个防火分区的也有啊,比如,走道的排烟啊,在《高规》条文说明的8.4.2条有图示,建议去看看。
另外还有就是消防设计同一时间只考虑一处火灾,所以设计不会考虑上游防火分区着火、下游的防火分区也着火的情况,真要是那么的不幸,那就只能等着烧吧。
通常的情况除了走道这种共用竖井外,一般来说消防排烟系统不应穿越其他防火分区,但万不得已,可以做防火保护也是可行的。
回复
韩董
2012年10月12日 16:48:50
6楼
一个防火分区里面多个防烟分区
回复
韩董
2012年10月12日 16:55:28
7楼
看楼下

[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:57 编辑 ]
回复
韩董
2012年10月12日 16:56:31
8楼


[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]
回复
dq119
2012年10月12日 21:07:05
9楼
同一个防火分区不用做那么多防火阀。做远控排烟口就行了嘛,不用带防火阀的。
回复
flier_01
2012年10月13日 11:25:35
10楼
同一个系统带多个防烟分区是可以的
而且在地下设备用房及大面积建筑中经常应用
----------
但是同一个系统带多个防火分区就不宜了
当然竖向带多个防火分区是可以的
回复
zbwork5
2012年10月14日 15:12:56
11楼
学习了 谢谢 谢谢
回复