我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?[local]1[/local] 这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]
我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?
[local]1[/local]
这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示
[
本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]
12楼
首先,这个穿的就是防烟分区,不会是防火分区。其次,排烟主干管上不会加很多排烟防火阀的,也就风机前有,你说得防火阀应该在排烟口或支管上。
回复
13楼
貌似拟推出的多层和高层建筑通用的《建筑设计防火规范》第10.4.3条明文规定:
机械排烟系统的设置应符合下列规定:
1. 横向应按防火分区设置;
……
就是说,横向应按防火分区设置;但竖向不作限制,比如走道竖向排烟系统等。
回复
14楼
学习下,涨经验了
回复
15楼
路过学习学习
回复
16楼
一句话,可以跨防火分区设计,但不可以两个防火分区共用一个风管.
回复
17楼
见过穿过防烟分区的,然后用远程 排烟口,这样会好一点吧
回复
18楼
在水平方向可以带很多防烟分区,但是只能带一个防火分区。在竖直方向可以带多个防火分区。
回复
19楼
现在做法就是这样子,哪个区着火远程控制该区所有烟口打开,如该区烟感信号返回。其它区不开。
回复
20楼
最好别穿防火分区,如果没办法的话,必须要穿要在穿越处加设防火阀,这是规范里的规定。
回复
21楼
学习了,我总结了一下,是否是这样:
1、同一个系统可以带多个防烟分区;
2、同一个系统竖向可以带多个防火分区;
3、每个排烟支管上均设280度排烟防火阀。
请大侠指正。
回复