排油烟管与排风管能否共用井道
yun40
yun40 Lv.4
2011年12月01日 16:11:56
来自于通风排烟
只看楼主

由于排油烟管内的温度较高,是否能与平时排风管共用井道?规范上是否有排油烟井道独立设置的强制性要求?请诸位高僧指点?在线等………………

由于排油烟管内的温度较高,是否能与平时排风管共用井道?规范上是否有排油烟井道独立设置的强制性要求?请诸位高僧指点?
在线等………………
yun40
2011年12月01日 16:21:06
2楼
占个沙发!
回复
zhukuoyue
2011年12月02日 10:18:02
3楼
不能 ,厨房的油烟清理有消防要求,如果是厨房同一个分区的,可以这样做但是效果不好,因为你的排风机的风压小于排油烟机风压,处理不当,容易形成风堵。
回复
lingxing1
2011年12月02日 13:58:45
4楼
为什么要共用井道,可以在一个竖井里做两个独立的风管。
回复
zhichaocui
2011年12月05日 17:38:33
5楼
不能这么做!
油烟应该是有经过处理才能排入大气的,虽然事实上不是所有的都这么做。但是油烟风井还是应该单独设置!
回复
透明的沙砾
2011年12月06日 16:09:40
6楼
个人感觉还是要分开设的
回复
wuyucr
2013年10月29日 19:07:16
7楼
防火等级就不一样。
放火隔断处仅仅排风是70℃防火阀,排烟是280℃防火阀,油烟是150℃防火阀。
回复
csminghh
2016年09月02日 10:22:02
8楼
一个井设两个会改变气流组织
回复