地上的丙类厂房排烟管能和空调管合用么?
john3218
Lv.7
2012年04月10日 13:19:56
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
实在没办法没空间另作排烟管了,想把风机接到空调送风管上,排烟时送风管变排烟风管,如何?规范上只是说不宜和空调风管合用,并不是强条,有人试过这样做么
实在没办法没空间另作排烟管了,想把风机接到空调送风管上,排烟时送风管变排烟风管,如何?规范上只是说不宜和空调风管合用,并不是强条,有人试过这样做么
mooii
2012年04月10日 13:28:21
2楼
可以但不好,实在没办法可以这样做,但是最终解释权在当地消防手里。
回复
sybzxsr
2012年04月11日 14:34:37
3楼
如果合用的话,风管厚度也是按照排烟风管来选择吗?
回复
lql7358
2012年04月11日 15:01:21
4楼
可以合用,但管道厚度及保温隔热等都要按照防排烟的要求做。
回复