怎么做排烟 最节约。现在排烟管太多 太厚
xiaomeileung
2017年04月14日 15:54:10
来自于通风排烟
只看楼主

现在改最小300平米,怎么做排烟 最节约。现在排烟管太多 太厚,如果改为每个房间一个排烟竖井,单个房间400平米,竖井要1平米,那么6个房间就6个竖井了。每层6平米,好浪费面积呢。15层。就是占用了6*15=90建筑面积了

现在改最小300平米,怎么做排烟 最节约。现在排烟管太多 太厚,如果改为每个房间一个排烟竖井,单个房间400平米,竖井要1平米,那么6个房间就6个竖井了。每层6平米,好浪费面积呢。15层。就是占用了6*15=90建筑面积了

QQ图片20170414153714.png

免费打赏
小虎爸
2017年04月14日 16:04:05
2楼
改为自然排烟吧
回复
漠之寻123
2017年04月17日 11:29:30
3楼
貌似只能这样吧,只怪你的防烟分区太多了。
回复
vk3001h
2017年04月17日 12:36:22
4楼
小虎爸 发表于 2017-4-14 16:04 改为自然排烟吧自然排烟面积按开启那部分的投影面积计算,基本上是个高层建筑就没法满足自然排烟条件。
回复
vk3001h
2017年04月17日 12:40:55
5楼
漠之寻123 发表于 2017-4-17 11:29 貌似只能这样吧,只怪你的防烟分区太多了。防烟分区数量减少,面积就要增大。但是排烟量是跟防烟分区的面积成正比的,防烟分区面积增大排烟量就增大,排烟风管的断面积就要增大,水平风管占用的吊顶高度就要增大。防烟分区的面积定在多大合适,这个要看建筑专业给你留了多少吊顶空间。我曾经做一个项目,为了缩走廊吊顶内排烟管尺寸,防烟分区最大不超100m2。
回复

相关推荐

APP内打开