柴油发电机机组整套价格 几乎接近排烟管施工价格?有这样设计的吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年07月12日 11:14:51
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-7-12 11:17 编辑 本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。询价发电机供货商报价是54万左右(康明斯),暖通专业给发电机设计的排烟管预算造价就要41万(人工+材料+机械费)及以上,双层304不锈钢材质1mm厚,中间100mm厚保温棉。排烟管价格接近机组(54万)的价格了,机组的价格54万还只是面价不是成交价。排烟管从地下一层通往屋面,26层高层,层高103米左右。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-7-12 11:17 编辑

本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。难道排烟只能排往屋面吗?没有其他出口了吗?为什么不思考将发电机设计成无烟型或者烟气处理后从最低层(如1层)排出。难道同规格(600KW)的机组有烟和无烟价格相差很大吗?
免费打赏
东非
2016年07月12日 14:43:16
2楼
设计出了问题。
回复
zbx1116
2016年07月12日 14:50:24
3楼
这个设计有点无语。
回复
知乎圆桌
2016年07月12日 15:42:40
4楼
这个问题一般你们是怎么设计的。
回复
知乎圆桌
2016年07月26日 17:40:45
5楼
这个问题一般你们是怎么设计的。
回复
知乎圆桌
2016年12月12日 10:25:21
6楼
闲暇时间顶顶此帖
回复
wkoo000
2016年12月12日 14:24:15
7楼
排烟弄那么复杂,排到26层屋顶?发电机都是强制排烟,从一层找出口就行了么,我们平时做配电室安装,这些都和甲方商量就行了,设计院的图基本没啥用
回复

相关推荐

APP内打开