本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑 《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条理清晰者给予40个土木币奖励)
本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑
《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条理清晰者给予40个土木币奖励)
2楼
280℃防火阀是加在风管出排风机房处,可在机房里或机房外,但距离墙距离不得超过350(350左右,规范多少不记得了),关于车库排烟支管上设防火阀这个没必要。
回复
3楼
规范里的支管加防火阀的意思是一个系统负担多个防烟分区的时候加的,一般来说一个房间可以看做一个防烟分区,或这个房间比较重要(一般房间都是甲级防火门)所以进出房间要加防火阀,对于地下室,车规要求一般是一个防烟分区一套系统(排烟和通风合用),所以地下室不存在一个系统负担多个防烟分区的情况,所以地下室的排烟支管一般不加防火阀,加防火阀的意思说一个排烟系统负担多个防烟分区的时候,为了避免火灾通过通风蔓延到别的防烟分区,所以要在防烟支管加防火阀,对应一个防烟分区里面的支管是没有比较加防火阀的。
回复
4楼
能不能发个系统图看一下,情况不一样的。
回复
5楼
防火阀就是用来阻断来自火灾区的烟气及火焰通过,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。那设备位置就要在不同的防火分区设置了。也就是说只要支管属于另一个防火分区时是有必要设的。车库的同一个防火分区的支管没有必要设置。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2015-1-14 06:02 能不能发个系统图看一下,情况不一样的。没有系统图,就是地下车库,分为三个防火分区,我们把防火分区作为防烟分区,一个分区一个系统,验收被卡了,就拿这条来卡的
回复
7楼
各地情况应该不一样,这个应该以消防意见为准,贵阳之前也不作要求,现在必须设置,虽然我觉得也没必要。
回复
8楼
chuer3 发表于 2015-1-14 15:53 各地情况应该不一样,这个应该以消防意见为准,贵阳之前也不作要求,现在必须设置,虽然我觉得也没必要。消防审图不提,验收才提,怎么破?你是贵阳的?
回复
9楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-13 22:45 规范里的支管加防火阀的意思是一个系统负担多个防烟分区的时候加的,一般来说一个房间可以看做一个防烟分区 …这么解释的话地上车库是说的通了,那么地上的排烟呢,我发现好多地上的支管也不加阀门的
回复
10楼
zsgsws 发表于 2015-1-14 16:19 这么解释的话地上车库是说的通了,那么地上的排烟呢,我发现好多地上的支管也不加阀门的地上支管一般都直接接排烟口,排烟口带280℃防火阀的,支管就不设
回复
11楼
人家卡你,也是有道理的,地下室车库一般一个防烟分区一套通风排烟系统,你的图纸3个分区,一个防火分区车库可以达到4000,你才一个通风系统,不划分防烟分区(地下室一般不再划分防烟分区,梁什么的一般都比顶板凸出500mm高的),你这样布置,人家就觉得是一个系统,带了2个防烟分区(只不过你觉得你是一个分区而又),问题就出在这里,我看到的规范没有明确说地下室要根据防烟分区设置通风系统,大红本上面是有这个说法,所以你一个防火分区共用一套通风系统,图审没有提也是可以说的过去,不过图审没有提只管加防火阀就是有问题了,地下室车库面积达到4000,一个防烟分区面积可以2000 所以最好每个防烟分区独立做系统,不过你的问题都是施工好了,现在的办法也就是只能加防火阀的了,人家提的也是有理有据的。