车库排风排烟管可否穿人防区
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年08月12日 13:28:22
来自于通风排烟
只看楼主

一个车库,1W1千方,建筑设3个防火分区,每个防火分区面积都近4000方。1、防火分区一,内有战时人防区,面积2000不到点,平时车库的排风兼排烟风机设于一个风机房内,就是说一套排烟系统是要穿人防分区的,这样做是否可以?2、因防火分区三内设不了机房,那可否设于防火分区二内,这样防火分区三的2套风机都将由防火分区二穿越至防火分区三,进行车库的排风兼排烟!这样做是否可以?如果可以,需要什么措施?

一个车库,1W1千方,建筑设3个防火分区,每个防火分区面积都近4000方。
1、防火分区一,内有战时人防区,面积2000不到点,平时车库的排风兼排烟风机设于一个风机房内,就是说一套排烟系统是要穿人防分区的,这样做是否可以?
2、因防火分区三内设不了机房,那可否设于防火分区二内,这样防火分区三的2套风机都将由防火分区二穿越至防火分区三,进行车库的排风兼排烟!这样做是否可以?
如果可以,需要什么措施?
zhumb
2010年08月15日 15:22:02
2楼
风管穿临空墙好像有做法的。
回复
qy20015024
2010年08月16日 09:18:04
3楼
是这个吧?
回复
snail_yin
2010年08月16日 14:00:18
4楼
人防区的通风如何解决的呢?战时通风机房设置在人房外?
一般都是战时通风和平时通风防排烟结合做,这样就避免出现楼主所说的问题了。
回复
qy20015024
2010年08月16日 19:42:57
5楼
人防通风在人防区内的。
现在建筑同意改平面了,避免穿临空墙,现在只要穿平时敞开,战时封堵的墙。
谢谢各位!
回复

相关推荐

APP内打开