手上有个印刷厂改造项目,原来竣工图显示排烟管连在了送风主管上,请问这样做可行的么?:L
手上有个印刷厂改造项目,原来竣工图显示排烟管连在了送风主管上,请问这样做可行的么?:L
2楼
应该是交叉了吧,实际不是连在一起
回复
3楼
看怎么接的,如果是不同功能切换使用是可以的。
回复
4楼
如果措施得当,也可以。
回复
5楼
gaven567 发表于 2013-7-17 16:46 应该是交叉了吧,实际不是连在一起不是交叉,两边都有电动风量调节阀控制。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2013-7-18 07:20 如果措施得当,也可以。需要什么措施呢,能否详细点?:lol
回复
7楼
设计合理可靠的切换措施,消防排烟时这段风管用作排烟管道~
回复
8楼
crazy_123456 发表于 2013-7-18 09:51 设计合理可靠的切换措施,消防排烟时这段风管用作排烟管道~排烟风管里面很脏的,和送风管连载一起,卫生问题怎么解决?
回复
9楼
可以,但是要装止回阀和70°常开防火阀,火灾发生时自动切断
回复
10楼
排烟功能平时不用,只用送风~ 不存在这个问题~
回复
11楼
看似连在一起的,实质是分开的,排烟管和送风管,光从卫生这一点考虑就不可能连在一起。
回复