关于消防应急照明的审图意见。。。
daozhi12
daozhi12 Lv.2
2007年05月26日 12:24:56
来自于照明工程
只看楼主

本人做的工程地上为N栋高层住宅,地下一层为二类车库。车库和住宅楼梯均按二级负荷考虑,考虑到供电可靠性,车库照明和各住宅楼梯均采用双回路末端切换并外带自带蓄电池灯和强切点亮楼梯照明,小区配电房有发电机,保证了供电可靠性。可审图按GB50045-95第9.1.3条,要求消防应急和普通照明分开,跟他沟通说楼梯照明和车库照明属于普通照明,疏散照明和应急照明应和普通照明等分开,火灾发生时,双回路切换箱不能消防分励断电,自带蓄电池灯不能点亮,不能保证消防安全。我晕了。。。强切点亮的楼梯照明就不能算应急照明?按100%应急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11。8。9,他说部规大于行规~~~无语(确实如此)~~最后还是NO PASS,非要分出普通车库照明、普通楼梯照明箱和应急照明箱。大家来评评理~~~

2007年06月01日 00:32:11
2楼
审图的没的错
回复
lshy168
2007年06月01日 09:33:06
3楼
我按照楼梯照明即是应急照明,消防时自动点亮,图审通过
回复
azbd
2007年06月01日 09:37:49
4楼
你是如何实现强切的呀?可以给个系统图吗?有图才说得清楚。
回复
lshy168
2007年06月01日 09:41:03
5楼
11.8.8 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。

11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘
回复
lshy168
2007年06月01日 09:41:33
6楼
2007年06月01日 09:48:38
7楼
高规2006版,没有说将应急照明与正常照明分开
回复
lvchenlvchen
2007年06月13日 16:46:01
8楼
高规2006版,没有说将应急照明与正常照明分开
但应急时廊道灯应能强制点亮,若使用双切又自带蓄电池,则火灾时灯切换至备用回路,灯不能强制点亮
回复
daozhi12
2008年01月09日 23:08:09
9楼

GB50045-95第9.1.1及第9.1.3条~~
回复
zzhspeed
2008年01月10日 19:37:55
10楼
强切点亮?消防应急设备的供电电源火灾时你说切就切啊!违反规范。只能强起,不允许强切,“在配电装置上设明显标志”就是为了与普通照明开关有所区别,避免火灾时误切断。
再说了,即便强切,还要看你怎么个切法。如果只切断正常照明用电,由于有第二路电源的存在,这个切断没有任何作用,灯泡还是亮不了。
回复
glrf149
2008年01月10日 22:08:56
11楼
学到了不少东西,谢谢大家的讨论,非常感谢!