防火卷帘门的控制箱内有DC-24V输出吗?新加的防火卷帘门没有放DC-24V线,没有办法控制摸快动作,想从防火卷帘门的控制箱内取控制箱内好像只有AC-24V 输出,怎么办 有谁知道??????????????????

防火卷帘门的控制箱内有DC-24V输出吗?
新加的防火卷帘门没有放DC-24V线,没有办法控制摸快动作,想从防火卷帘门的控制箱内取
控制箱内好像只有AC-24V 输出,怎么办 有谁知道??????????????????
免费打赏
kleven-liu
2007年05月20日 20:47:00
2楼
加个AC-24V 继电器应该就可以了啊,主要看你的模块是什么.
回复
ada7223
2007年05月25日 21:56:20
3楼
用的是海湾 GST-双输入双输出模块
DC-24V控制
回复
leeman
2007年05月27日 15:17:53
4楼
你想办法加吧,海湾的8303必须接24v,没24v模块报故障
回复
雨霖铃
2007年05月27日 16:00:50
5楼
回复
ada7223
2007年06月02日 13:56:15
6楼
谢谢各位我找到了
防火卷帘门的控制箱内有DC-24V
用万用表打出来了