本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?望高手们指点迷津!!!
本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?
过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?
望高手们指点迷津!!!
32楼
1.可以做绗架
2.可以从河下直埋.DN1000的一次网过河(120米宽)就是从河下直埋通过的.若不能断流可采用顶管的办法.
3.作成满足曲率半径要求的圆拱型也很好,不过在河岸上要设置固定墩
回复
33楼
我们DN1000的一次供热管网过河(120米宽)采用的是河底直埋,也有采用珩架架空的.
回复
34楼
请问你是如何解决的?本人也面临这个问题
回复
35楼
觉得16楼说的正确,做拱形和珩架最现实,河道中架暖气管道支墩还没见过,航务局肯定不让,根据管径确定最大跨距,再采取加固措施(比如做几根加强肋)即可。
回复
36楼
排气如何解决呢?还有泄水,谢谢
回复
37楼
20米,250的管道,做拱管就行了,不过不美观
行架也是可以的,投资稍高一些
如果要利用桥,麻烦也会不小,验算桥的受力就是其一,
我以前碰到过这样的项目,桥梁建的比较早,验算很困难,桥梁部门不让过,设计只好定的拱管,后来不知道业主是怎么公关的,最后还是做在了桥上,不过到现在也没出现问题。
在河里作支架,个人认为可能难度最大,包括政府的、施工的的难度
回复
38楼
做一个桥架,跨距在24米左右,管道敷设在桥架内。过河桥架高出地面和水面几米,起方形补偿器作用。
回复
39楼
我最后还是在小区内绕了一下,沿着桥走的
回复
40楼
河面宽20米,还好啦!
在河道两侧做支架,利用D630管道直跨。D630内套D250管道