热水管道过河支架问题求救!急!!!
zhbchinaman
2007年05月09日 19:21:27
来自于采暖供热
只看楼主

本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?望高手们指点迷津!!!

本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?
过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?
望高手们指点迷津!!!
免费打赏
zhbchinaman
2007年05月22日 18:51:18
22楼


哦,谢谢了!
不知道有没有这方面的图纸供参考一下,不胜感激!
回复
dyzdj1969
2007年05月22日 21:24:31
23楼
我们的工程过河都是采用的河底直埋技术,不用架空支架,节省投资。
回复
二虎
2007年05月23日 09:41:43
24楼
水深的话,一般是热力管道出地面,在桥底架空敷设!
回复
zlkytpp
2007年05月23日 11:16:06
25楼
对 考虑联系钢构架厂家,在河两岸打基础,
回复
wlq258702
2007年05月23日 16:08:21
26楼
拱形管道比较好,如做好了,也可以成为一大景观,即类似于"Ω"形,但要注意最高点设排气阀(可用管道引至河边一侧).泄水阀按要求正常安装.
但拱形两端基础要抗管道的水平(风荷载)径向推力(包括热膨胀的轴向推力)和重力等荷载.
回复
zmdrdc
2007年05月24日 08:30:30
27楼
20米宽还用在河里设桩吗,在河两边布桩用桁架就行
回复
ffffhfyf
2007年06月10日 14:05:17
28楼
我也同样遇到这样的问题
不过是400的自来水管
河道有30多米宽
要做过河管墩
我不会结构 设计不了
看来做管道的人要学习点桥梁结构知识
回复
y04141003
2007年07月05日 16:29:09
29楼
我是新手,就这个问题有点糊涂,我们手册里采用的固定支吊架间距DN250的是100m,为什么不能直接架空过去啊?请勿见笑。我是外行!
回复
laogao_111
2007年07月23日 22:45:10
30楼
用钢结构桁架!
回复
yuziyuan11161
2007年07月25日 16:10:52
31楼
没见过,学习学习!
回复