火隔防火卷帘门成组一起动作的方案
皇城刀哥
2007年04月26日 20:11:39
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个中空(一至三层的大厅防火卷帘门成组一起动作,每层计6个卷帘门,拟设计采用编码型感烟探测器,每层卷帘门附近的任意一个探测器报警,都可以使本层的6个卷帘门同时一步降到底(火隔不是疏散卷帘门)采用一个单入/单出模块,是否可行?标准图集05D11的方案是采用非编码探测器,不知设计者是怎么想的?您能够给出答案吗?多谢了。

有一个中空(一至三层的大厅防火卷帘门成组一起动作,每层计6个卷帘门,拟设计采用编码型感烟探测器,每层卷帘门附近的任意一个探测器报警,都可以使本层的6个卷帘门同时一步降到底(火隔不是疏散卷帘门)采用一个单入/单出模块,是否可行?标准图集05D11的方案是采用非编码探测器,不知设计者是怎么想的?您能够给出答案吗?多谢了。
免费打赏
kleven-liu
2007年04月28日 00:47:50
2楼
完全可行
回复
guyzxt1
2007年12月13日 11:03:10
3楼
给张图纸来看看.guyzxt@163.com
回复

相关推荐