喷淋干管水流指示器前的有信号阀(报警和关闭管道),它和水流指示器一样,有报警触头,可是我看过很多别人的图纸 包括自己火灾自动报警都没把它设计进去,大家又是怎么做的呢?
喷淋干管水流指示器前的有信号阀(报警和关闭管道),它和水流指示器一样,有报警触头,可是我看过很多别人的图纸 包括自己火灾自动报警都没把它设计进去,大家又是怎么做的呢?
2楼
信号蝶阀只是通过模块传递阀门开启或者关闭的状态,阀门还是要手动启闭的。
回复
3楼
我们需要采集信号阀的(关闭)信号的。
回复
4楼
自喷规范有明确规定
回复
5楼
UPSTAIR! COOL!U R RIGHT!
回复
6楼
一般使用2根信号线、2根电源线,接控制模块,再接安全信号碟阀;
水流指示器同理
回复
7楼
水流指示器和信号碟阀各用一个输入模块即可,对带延时调节的水流指示器许加24v电源,如考虑资金等情况,可采用一个输入模块控制(将信号碟阀的常闭触点穿入水流指示器常开接点),水流指示器动作报火警或动作信号,信号阀关闭报故障。
回复
8楼
学习了!谢谢!
回复
9楼
严重同意!
不过,我还想请教一个问题,不知道规范中对这阀门关闭时,是否需要单独该向消防中心报告信号..?是否有规定?
回复
10楼
对!这是很多图纸忽略的地方。其实设备专业的消防图籍有图示,应该接入报警回路。
回复
11楼
以下是引用lixinglong在2005-03-30 13:13:16发表的内容:
对!这是很多图纸忽略的地方。其实设备专业的消防图籍有图示,应该接入报警回路。
是要接入报警回路啊!不接入审图的人会提出来的!
跟指示器一样,给个监视模块!