地下室通风排烟
思想集大成者
2007年04月23日 10:31:08
来自于通风排烟
只看楼主

1 当地下室无对外入口时,排烟按6次 平时排风为3-4次 补风为2次 ; 火灾时补风为不小于排烟的一半 在补风机处设280度的防火阀2 当有坡道式入口时,平时可以考虑用自然进风不设送风系统,但是当火灾时入口处肯定是要关闭的 那么也就意味着补不了风了 那么还怎么排烟? 请指点下上面的做法是否有问题另外,火灾时是所有的排烟口都开 还是只是着火点所在的防烟分区内的排烟口打开,其余的都关闭?

1 当地下室无对外入口时,排烟按6次 平时排风为3-4次 补风为2次 ; 火灾时补风为不小于排烟的一半 在补风机处设280度的防火阀
2 当有坡道式入口时,平时可以考虑用自然进风不设送风系统,但是当火灾时入口处肯定是要关闭的 那么也就意味着补不了风了 那么还怎么排烟?
请指点下上面的做法是否有问题
另外,火灾时是所有的排烟口都开 还是只是着火点所在的防烟分区内的排烟口打开,其余的都关闭?
toplhc
2007年04月23日 10:41:37
2楼


平时排风为3-4次 补风为2次,这个是不一定的,要看实际停车情况

火灾时补风为不小于排烟的一半,最好是排烟量的60%-80%
回复
toplhc
2007年04月23日 10:42:51
3楼


入口处不一定要关闭,当坡道设水幕或者喷淋等措施时,可以不关闭;如果没有设,需要关闭,则设机械补风
回复
toplhc
2007年04月23日 10:44:47
4楼


这要看的系统设计形式了,能仅“着火点所在的防烟分区内的排烟口打开”当然比较好,但是有的设计也是一开都开(合理性要看具体情况)
回复
思想集大成者
2007年04月23日 11:46:58
5楼
谢谢 给的回复 在就是那个着火时补风的防火阀的问题 那个原理我不太清楚 假如是设70度的 这个70度指的是补风的温度 还是地下室的着火时的温度? 如果表示和控制的是补风的温度那么这个70度的防火阀是不是不应该设在地下室啊?如果是表示地下室的温度 那么假如地下室现在的温度为150度那么补风关闭了 排烟还没到280还在正常排烟还能排出去了吗?
回复
toplhc
2007年04月23日 12:57:32
6楼
如果不穿越防火分区或者防火分隔处,火灾补风最好不设任何阀门

如果一定要设,则设280度排烟防火阀,70容易误关
回复
思想集大成者
2007年04月23日 13:23:21
7楼
多谢 !
回复
blackeye
2007年04月23日 16:41:26
8楼

06年版北京院编的《建筑设备专业技术措施》,其中18.4.10条明确的说“补风管上的防火阀熔断温度应为70度”,并且有具体解释。
回复
toplhc
2007年04月23日 17:10:14
9楼
我还是认为其中有些东西可以商榷,譬如全篇好像都是称为280度防火阀,这可能不够规范

另外对于本帖,我觉得防烟分区内任何一点都有可能着火,包括补风管所在的这个区域,此时虽然补风管内的新风是低温,但是补风管所在区域仍然可能出现高温。我一般优先的做法是考虑不穿越防火分区或者防火分隔处,这样不用设任何阀门;穿越防火分区或者防火分隔处设280度排烟防火阀

上传黑眼圈所说的解释,供大家参考
回复
tanghuaping
2007年04月25日 10:20:42
10楼


地下车库一般都做有喷淋装置的.
回复
思想集大成者
2007年04月25日 11:24:50
11楼
建筑专业在入口处做个了 防火卷帘 我不知道他们为什么加这个东西
回复