近日一直关注应急照明控制的帖子,但是我一直有个疑问:带蓄电池的应急照明灯在需要开关控制时怎样配线?我画图时就和正常照明时画的是一样的,因为是个别灯带蓄电池,所以带蓄电池灯和普通照明灯在一个回路,但是具体现场怎么接线我一直不清楚,而且我也很困惑。另技术措施中10.8.5.2说“当采用带有蓄电池的应急照明灯时,在上述例外情况下(请到措施中看)应采用三线式配线。。。。。。”请教三线式配线是什么意思?
请各位不吝赐教!!!先谢过了!
12楼
以下是引用gaoyanfeng在2004-7-2 16:56:00的发言:
我说的是带蓄电池灯,当然它也属于应急照明,如果平时不亮的话,那不是浪费灯具吗?我觉得平灾都亮比较经济也相对合理。还有即便有自动报警系统,也没有必要非得加接触器啊,因为当火线没电时,蓄电池自动放电,灯也就自然亮了,所以我觉得加接触器是多余的。
不知道各位的想法是如何?l
楼主只考虑了正常电源没电的情况,如果是火灾状态怎么办?火灾时切除相关防火分区的非消防电源,但应急照明的电源不切除,如果就地控制开关处于关闭状态,没有接触器的控制,如何点亮应急灯?要不要设接触器也不是一概而论的。
回复
13楼
不知道大家在做三线制的蓄电池的灯具的设计时,有没有考虑过充电线的保护问题。
回复
14楼
我也认为应急照明不用加接触器,而且应急照明回路我都是放在普通负荷配电箱中的,只要切断非消防电源,应急灯就亮!
回复
15楼
带蓄电池的应急照明灯的控制很简单:现在这种灯平时按正常照明对待,有一根充电线接在照明控制开关的上端.就这样,平时按正常照明一样控制,当市电停电时,应急照明灯会自动点亮.平时维护,每隔一段时间将照明配电箱的出线断路器断开,应急照明灯点亮,电池放电进行活化.电池放电放完,合上断路器即可.
回复
16楼
我也认为没必要加接触器控制.我一般是这么做的应急照明:一般照明是两线制(相线及零线),应急照明三线制(两根相线及一根零线),一根相线直接到开关(如果要开关控制),一根相线接到蓄电池上,用以充电,只有充电线断电,蓄电池才开始放电,点亮灯,不知这样做对不对?
回复
17楼
回复
18楼
以下是引用雨过天晴在2004-7-2 20:29:00的发言:
楼主只考虑了正常电源没电的情况,如果是火灾状态怎么办?火灾时切除相关防火分区的非消防电源,但应急照明的电源不切除,如果就地控制开关处于关闭状态,没有接触器的控制,如何点亮应急灯?要不要设接触器也不是一概而论的。
哦,是我考虑的片面了!但是我一般做的应急照明是双电源(在有的情况下,当然没有时就用单电源了)、个别灯带蓄电池、开关控制,可我的系统图上都没有加接触器啊,莫非我做的一直是错误的?可审核没有提出疑义啊?很疑惑啊!
回复
19楼
这个帖子我一直在看,但是我的疑惑在里面并没有太多的讨论,而且我觉得最终也没有讨论出真正的结果来。
回复
20楼
回复
21楼
我画的一张图,经图审要加接触器的,同意城市边缘的看法
回复