我想大家都知道在住宅的卫生间内都要设置局部等电位接线箱.
我想问的是既然是局部等电位连接是否有必要设引下线与大地连接.如果与大地连接不是间接的与总等电位连接在一起了吗?这样的话,不就失去了局部等电位连接的意义了吗?
以上是我个人的一些看法,请诸位大侠指点一二.这里先谢了!
12楼
普通的楼板是不与因下限焊接的吧 ,个人认为leb--------------插座pe线-------------楼层配电盘----------------MEB总等电位------------基础-------------------引下线,想想雷电的流动方向让雷电给电死的可能性理论上压根都没有
回复
13楼
普通的楼板是不与因下限焊接的吧 ,个人认为leb--------------插座pe线-------------楼层配电盘----------------MEB总等电位------------基础-------------------引下线,想想雷电的流动方向让雷电给电死的可能性理论上压根都没有 |
啥意思?
回复
14楼
回复
15楼
-- 作者:sdmzq -- 发布时间:2004-7-8 9:18:00
我一般与地面的钢筋网连接。 |
那怎么引致基础或MEB?
还是不引了?
回复
16楼
以下是引用欧零圈在2004-7-7 14:30:00的发言:
普通的楼板是不与因下限焊接的吧 ,个人认为leb--------------插座pe线-------------楼层配电盘----------------MEB总等电位------------基础-------------------引下线,想想雷电的流动方向让雷电给电死的可能性理论上压根都没有
请问,你怎么用理论来证明你的观点!我只知道大自然的事没有什么理论可证明的!如果你可以,那你试一下喽!
回复
17楼
OK,OK我也有迷惑..要是LEB和地面钢筋连接势必有引雷电流下来的可能.是不是地面的钢筋和引下线只是捆绑在一起没有焊接.所以雷电流流通不过来.而是流到了引下线去了.
回复
18楼
-- 作者:chuxuezhe
-- 发布时间:2004-7-8 14:25:00
OK,OK我也有迷惑..要是LEB和地面钢筋连接势必有引雷电流下来的可能.是不是地面的钢筋和引下线只是捆绑在一起没有焊接.所以雷电流流通不过来.而是流到了引下线去了.
不是,雷电流留经时会把捆绑的钢筋焊通的!
回复
19楼
局部等电位箱能不能与防雷引下线连接?如果与建筑内钢筋连,这些钢筋是不是也要焊接至基础底筋呢?我想把这个问题彻底搞清楚啊
回复
20楼
我认为如果用基础钢筋作接地极,LEB只要和地板钢筋,柱内钢筋相连就可以。人工接地极就的专设BV-1*16与MEB一一相连。靠插座的PE线绕这么远到MEB不安全。要是电流由插座PE线传来,光等电位并不能保证人的安全了,电流必须流入大地。不知道我的看法对不对。
回复
21楼
等电位其实和什么都不连(假设没有楼板钢筋),也能保障人在卫生间的安全。连接楼板钢筋一个来说它也是等电位的一部分(金属导体),另外是为了和卫生间外没有电位差。
其实如果考虑在卫生间内用吹风机等手持式电气设备的话,它还应该和PE线相连。
有人认为不能和PE线相连。我觉得大家更应考虑这个对不对。