我想大家都知道在住宅的卫生间内都要设置局部等电位接线箱.我想问的是既然是局部等电位连接是否有必要设引下线与大地连接.如果与大地连接不是间接的与总等电位连接在一起了吗?这样的话,不就失去了局部等电位连接的意义了吗?以上是我个人的一些看法,请诸位大侠指点一二.这里先谢了!
我想大家都知道在住宅的卫生间内都要设置局部等电位接线箱.
我想问的是既然是局部等电位连接是否有必要设引下线与大地连接.如果与大地连接不是间接的与总等电位连接在一起了吗?这样的话,不就失去了局部等电位连接的意义了吗?
以上是我个人的一些看法,请诸位大侠指点一二.这里先谢了!
22楼
1、等电位连接后与防雷引下线连接是安全的,雷击时电位肯定要升高,但不会伤人,答案就是“等电位”。
2、等电位后应接地(多利用建筑钢筋),因为防雷时金属都会感应雷电,这就要有泄流。
3、建筑物(楼)内往往各种金属导体间的安全距离不能满足,所以要“等电位”,与之相反的安全措施就是“隔离”。“屏蔽”。
回复
23楼
说得太明白了,完全同意
回复
24楼
说得太明白了,完全同意
回复
25楼
不太同意。
1、建筑物内钢筋金属管道就近与防雷引下线相连是为了防止雷电反击。等电位并不能防止相近金属环路开口感应放电。
2、这种电磁感应电流也没办法向大地泻流。
3、金属导体间距离大了就不需要等电位了吗?
回复
26楼
局部等电位没有要求一定要接地,能达到空间内所有可导电构建电位相等就可以了!
回复
27楼
三楼的,你傻呀,你什么时候看见过鸟在一根电线上电死过,都是一样的道理,明白!!!
回复
28楼
虽说图集里没找到局部等电位LEB需要与防雷引下线连接。我觉得LEB很有必要与防雷引下线连接。因为电流第一时间是往地下!
回复
29楼
本人同意13楼的说法
回复
30楼
在16页有大家讨论的这个问题的答案
回复
31楼
1、等电位连接后与防雷引下线连接是安全的,雷击时电位肯定要升高,但不会伤人,答案就是“等电位”。
2、等电位后应接地(多利用建筑钢筋),因为防雷时金属都会感应雷电,这就要有泄流。
3、建筑物(楼)内往往各种金属导体间的安全距离不能满足,所以要“等电位”,与之相反的安全措施就是“隔离”。“屏蔽”。
回复