住宅车库消防
clgjq
clgjq Lv.2
2004年08月26日 17:07:50
只看楼主

底层是有墙分隔的车库(10车位)的六层住宅需要设消火栓否?望赐教。

底层是有墙分隔的车库(10车位)的六层住宅需要设消火栓否?望赐教。
免费打赏
thuliu
2004年08月26日 20:16:06
2楼
住宅岂有不设消火栓之理??
回复
nitian
2004年08月26日 23:16:20
3楼
楼上,6层住宅达不到高度要求,不设消火栓!
回复
heiser
2004年08月27日 16:48:30
4楼
什么建筑啊,楼下一层居然是车库,浪费
规范上没有明确6层房设车库的要消防,我想不用设,放几个灭火器就解决了
回复
飞掠
2004年08月28日 16:14:53
5楼
一定要设
超过10个车位还要设自喷
回复
飞掠
2004年08月28日 16:21:33
6楼
地上的话超过50车位设自喷
但超过5车位要设消火栓
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 11:42:34
7楼
可只设消火栓系统(地下一层),住宅不用设,如果当地消防部门有具体规定的除外。
回复
canline
2004年09月13日 11:50:11
8楼
规范上没有明确,各个地方又有不同的理解,所以最好咨询本地方消防部门。
回复
wp1201
2004年09月13日 13:49:04
9楼
车库应该设消火栓系统,详见车库设计规范;住宅就不用了,详见防火规范!
回复
canline
2004年09月13日 16:03:23
10楼
耐火等级为一,二级且停车数不超过5辆的汽车库可不设置室内消火栓系统。
回复
bluetea
2004年09月13日 16:13:36
11楼
还要考虑地区要求吧
可以问问消防部门
回复

相关推荐