这样施工可以吗???
baor13112313355
2007年04月16日 22:37:29
来自于建筑施工
只看楼主

本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!

本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
免费打赏
long13lpy
2007年06月02日 11:55:56
32楼
柱与梁板砼强度等级不一样当然要两次浇筑,接头用与桩同标号的浇筑,并且如同楼上所提供的图一样作!
回复
sjd8383
2007年06月03日 16:26:51
33楼
请问:下层柱应算到上层梁底还是板面,在哪本规范上面能有详细的说明?如可以的话,设计人员可以把下层柱砼标号同上层板标号设计的一样(不是说柱跟板走吗?).那样的话施工单位可以很放便的施工,也不容易出错.各位专家以为如何?????????????
回复
huang6216
2007年06月18日 15:43:40
34楼
本人认为在等级相差不到15时,,是可以不需要搞这么多名堂的,,C50的柱,,C40的梁,梁柱结节点直接用C40的砼就可以,,,因为节点的表现强度比理论强度大得多了
回复
fengliqiangflq
2007年06月18日 16:37:38
35楼
基本同意上楼的观点,实际的施工中不用这么麻烦(理论可能麻烦一点).而且是有规范可依的.以混凝土强度等级级差5N/mm2为一级。
1)柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级时,或柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,但节点四周均有框架梁时,节点核心区的混凝土可与梁板相同;
2)柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,且不是节点四周均有框架梁时,节点核心区的混凝土也可与梁板相同,但应按《抗震规范》GB50011附录D进行斜截面承载力验算;
3)当不符合上述规定时,梁柱节点核心区的混凝土宜按柱子混凝土强度等级单独浇筑如图7.1.1-(a),在混凝土初凝前即浇捣梁板混凝土,并加强混凝土的振捣和养护。也可在梁端做水平加腋,以加强对梁柱节点核心区的约束;
4)不符合1)、2)款规定时,也可按图7.1.1-(b)所示的方法,加大核心区面积,并配置附加钢筋。
(混凝土结构)05SG109-3
回复
wuhong.211
2007年07月07日 08:33:31
36楼
我们这里也有这种情况,但设计没出详细的图纸,施工单位一般是先浇筑至梁底,待梁板钢筋绑扎完后,全部浇筑低一个标号的梁板混凝土。
其实施工过程中很难控制的,必须要有专人看才行的,而且就是按不同标号的混凝土浇筑,但泵送来时谁知道是什么标号的混凝土啊,
回复
cwf7005@co163
2007年07月09日 16:28:20
37楼
方法已明了,谢谢!
回复
nanming
2007年07月09日 22:32:32
38楼
11楼和24楼所示图样是正规的做法。施工单位为方便往往不注意结构的安全而留下隐患。现场监理的责任就是在这些质量控制点进行傍监。
回复
cjsdzyh
2007年07月11日 01:20:21
39楼
不可以!因为不管是什么建筑梁板柱的节点都是重点控制的部位,在结点混凝土强度发生变化应该取最大者控制,而且还应该延伸出剪力区。
回复
yubo537
2007年09月22日 19:53:32
40楼
同意22楼说法:很难看的住.最好是统一梁\板\柱标号.