本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
22楼
11楼说的方法可行~~~但是现在实际施工全是清包工~~如果要求他们这么做~还要有专人看着~还不一定看的住~~~
从实际施工角度来说~楼主还是老老实实的做就好了~~~~~~现在一般都是梁板柱一起浇~~~如果不同标号的话先把柱子搞起来反而方便~否则~~~去看规范吧~~~~
回复
23楼
绝对不行,11楼做法可行
回复
24楼
广东省设计院标准大样
回复
25楼
先浇柱可以,但梁柱节点部位需要浇筑C50混凝土,应该严格执行
回复
26楼
不可以,施工缝正确,但是节点砼应按照C50柱砼进行浇筑.并按梁高的1/2留置,呈45度角与梁、板C40砼结合。
回复
27楼
我们这也是这样的不过,我们用钢丝网在梁1/3处隔断浇高标号的,其他浇底标号的
回复
28楼
根据施工缝的留设规定,框架柱、梁、板的施工缝可以留在梁底。所以这样施工可以。
回复
29楼
11楼的做法我认同
我们这里也是这样做的
作设计的时候一般都给施工单位这个图纸了
关键在于施工单位怎样执行
回复
30楼
本人非常同意4楼的意见,并且第二种方法也最可行,施工单位也乐意接受,板上也没有施工缝,
回复
31楼
4楼\11楼说的好, 但施工时一般像4楼说的方法处理。也可以同意砼标号同时浇筑。
回复