本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
12楼
梁柱核心区应当以柱砼标号
回复
13楼
不可以
回复
14楼
一般相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在浇筑柱时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行混凝土浇筑,一般者用的多。但是现在大部分施工不会进行处理。
回复
15楼
我们这里有句话叫“强柱弱梁”,说的基本上就是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位按11楼的做法拦钢丝网(并满足设计要求)。
回复
16楼
我想询问一下~~
我理解的第2中做法就是在节点处增加纵筋数量~~以补充由于利用梁混凝土标号而带来的强度损失~~是吗》》~
可以问一下~~如果轴压比很大的柱子这么做是不是很容易超筋呀~!~
这个补强的设计应该按节点设计~还是按柱子设计~~
柱子的每一段如果都出现这种混凝土标号不同意的情况~即便是补强~~但在地震的时候~~薄弱环节的破坏是否会很强烈~~
这个时候的塑性绞的产生会在哪里??发展机理可以给讲一下吗??
多谢!~!~~
回复
17楼
可以用塔吊吊灰斗先浇注高标号(柱子砼标号),然后布料杆浇注梁板砼,也省得用钢丝网拦截了,因为那样相当麻烦,间隔过长还得处理施工缝。关键浇注前把砼标号控制好了,高标号砼先进场,施工工人也不能偷工减料了
回复
18楼
进行等级代换撒!可以在节点的地方用钢筋补强啊!取节点处钢筋截面积的50%,增加钢筋要与节点处钢筋绑扎!
回复
19楼
我觉得还是在施工过程中处理好梁柱节点,毕竟梁柱节点就那一小块,砼用量不是太多,完全可以另开小灶单独用高标高的砼来浇注梁柱节点,然后连续作业浇注梁板,这样施工起来比较方便,比如如果工地运来的是C40砼,可以单独留一点出来掺入适量的高强度水泥粗骨料后配成C50砼不是就可以了
回复
20楼
同意11楼的意见,我们一般也会在说明里画出这种节点的做法.一般先浇筑柱的高等级混凝土并在梁上留坡槎.
回复
21楼
11楼的非常正确
回复