这样施工可以吗???
baor13112313355
2007年04月16日 22:37:29
来自于建筑施工
只看楼主

本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!

本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
免费打赏
hwhc2006
2007年04月17日 16:01:23
2楼
先浇柱可以,但梁柱节点部位需要浇筑C50混凝土,不过一般施工队不会这么做.
回复
km2203536
2007年04月17日 16:33:29
3楼
梁柱的混凝土标号不一样,肯定得两次施工,这样就存在梁柱接头问题。至于接头处的混凝土标号应该也是尽大的八
回复
cshu1307
2007年04月17日 20:04:06
4楼
当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。第二种方法施工方便。
回复
tdwangxiang
2007年04月18日 11:28:34
5楼
照楼主说的情况
施工单位那样做是绝对不可以的
回复
lddp_316
2007年04月18日 13:47:18
6楼
按要求,你所说的施工缝留在梁底可以,但节点区必须要用高强砼浇捣。
可以在节点往外30cm梁部位用专用细钢丝网做隔断,施工也是很方便的。
回复
fangdong8
2007年04月18日 13:54:03
7楼
同意6楼意见.
回复
lanhenghui
2007年04月18日 14:47:29
8楼


谢谢这位朋友的讲解,我又学到一招了。如果有两个汽车泵,同时浇筑2种不同标号混凝土那就什么问题都没有了。
回复
老三010101
2007年04月18日 15:36:43
9楼
不可以,节点处的砼标号降低,会造成柱节点处压应力局部增加,造成安全隐患
回复
caicxp
2007年04月18日 16:54:24
10楼

往往很难满足有现台泵车啊
所以还是第二种方法实际,施工单位也愿意
回复
raindaxia
2007年04月18日 17:05:45
11楼
要他们这样做吧
回复

相关推荐