本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
本人参与管理的一栋高层,地上30层,地下二层,设计地下室二层的框支柱为C50号砼,梁板为C40砼,施工单位为了施工方便施工,先将柱砼施工自梁底,梁板与柱交接处准备采用C40的砼,这可以吗?求教!!!!
2楼
先浇柱可以,但梁柱节点部位需要浇筑C50混凝土,不过一般施工队不会这么做.
回复
3楼
梁柱的混凝土标号不一样,肯定得两次施工,这样就存在梁柱接头问题。至于接头处的混凝土标号应该也是尽大的八
回复
4楼
当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。第二种方法施工方便。
回复
5楼
照楼主说的情况
施工单位那样做是绝对不可以的
回复
6楼
按要求,你所说的施工缝留在梁底可以,但节点区必须要用高强砼浇捣。
可以在节点往外30cm梁部位用专用细钢丝网做隔断,施工也是很方便的。
回复
7楼
同意6楼意见.
回复
8楼
谢谢这位朋友的讲解,我又学到一招了。如果有两个汽车泵,同时浇筑2种不同标号混凝土那就什么问题都没有了。
回复
9楼
不可以,节点处的砼标号降低,会造成柱节点处压应力局部增加,造成安全隐患
回复
10楼
往往很难满足有现台泵车啊
所以还是第二种方法实际,施工单位也愿意
回复
11楼
要他们这样做吧
回复