关于商住楼消火栓管道是否连成环状的探讨
jl-pang
jl-pang Lv.3
2007年04月16日 10:27:25
只看楼主

一商住楼,一层为网点,二至六层为住宅,室内消火栓用水量为10l/s,室外消火栓用水量为20l/s,消火栓数量超过10个,住宅部分楼梯平台消火栓为双阀双出口消火栓,网点内为单出口消火栓,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.2条第一款,其消防管道应连成环状,那么消防管道应该怎样连成环状呢?

一商住楼,一层为网点,二至六层为住宅,室内消火栓用水量为10l/s,室外消火栓用水量为20l/s,消火栓数量超过10个,住宅部分楼梯平台消火栓为双阀双出口消火栓,网点内为单出口消火栓,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.2条第一款,其消防管道应连成环状,那么消防管道应该怎样连成环状呢?
免费打赏
jl-pang
2007年05月10日 10:00:02
12楼
受教了,该建筑应定性为住宅楼,但我们这儿的图审和消防图审都认为需设消火栓系统。
3楼所说的“室外”应为“室内”,有什么根据吗?
不设消火栓系统,只设干粉灭火器就够了吗?