关于商住楼消火栓管道是否连成环状的探讨
jl-pang
jl-pang Lv.3
2007年04月16日 10:27:25
只看楼主

一商住楼,一层为网点,二至六层为住宅,室内消火栓用水量为10l/s,室外消火栓用水量为20l/s,消火栓数量超过10个,住宅部分楼梯平台消火栓为双阀双出口消火栓,网点内为单出口消火栓,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.2条第一款,其消防管道应连成环状,那么消防管道应该怎样连成环状呢?

一商住楼,一层为网点,二至六层为住宅,室内消火栓用水量为10l/s,室外消火栓用水量为20l/s,消火栓数量超过10个,住宅部分楼梯平台消火栓为双阀双出口消火栓,网点内为单出口消火栓,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.2条第一款,其消防管道应连成环状,那么消防管道应该怎样连成环状呢?
免费打赏
yinhui-1980
2007年04月16日 15:16:19
2楼
当商住建筑底部为商业营业厅时,则建筑定性为商住楼,并以是否>24m作为界定多/高层的标准;当商住建筑底部为商业服务网点, 则建筑定性为住宅楼, 并以是否≥10层作为界定多/高层的标准.

不清楚你的到底是哪类

回复
acheng
2007年04月16日 15:19:04
3楼
不需要啊,规范印刷错误“室外’应为"室内"
回复
yinhui-1980
2007年04月16日 15:29:42
4楼
如果底层为网点啊
按照规范 不需要设计消火栓系统.
回复
gpechj02
2007年04月16日 19:18:23
5楼
想问一下,楼主平时做设计,一般的建筑怎么成环的?
回复
胡子渣
2007年04月17日 14:59:07
6楼
如果不是平屋顶,还真的不好连成环啊!只能在底部成环了!
回复
空中飞鸟
2007年04月17日 17:05:51
7楼
如果是网点根据规范是完全不用做消火栓的。
回复
cjgplx
2007年04月17日 17:21:47
8楼
根据楼主提供的资料,该工程无需设计消火栓系统;请看《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.1条第5款及其条文说明
回复
zz-cao@co163
2007年04月17日 19:01:55
9楼
是的 无须设置消火栓,设置灭火器和消防水喉
回复
yanglan
2007年04月17日 21:14:22
10楼
楼主的说法不统一。
到底是网点还是商住楼,
低规里可没有商住楼这个名词的吧。
若为网点,消火栓不用设置。
回复
aa580623
2007年04月18日 06:54:23
11楼
该工程无需设计消火栓系统
回复