一商住楼,一层为网点,二至六层为住宅,室内消火栓用水量为10l/s,室外消火栓用水量为20l/s,消火栓数量超过10个,住宅部分楼梯平台消火栓为双阀双出口消火栓,网点内为单出口消火栓,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.2条第一款,其消防管道应连成环状,那么消防管道应该怎样连成环状呢?
一商住楼,一层为网点,二至六层为住宅,室内消火栓用水量为10l/s,室外消火栓用水量为20l/s,消火栓数量超过10个,住宅部分楼梯平台消火栓为双阀双出口消火栓,网点内为单出口消火栓,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.2条第一款,其消防管道应连成环状,那么消防管道应该怎样连成环状呢?
2楼
当商住建筑底部为商业营业厅时,则建筑定性为商住楼,并以是否>24m作为界定多/高层的标准;当商住建筑底部为商业服务网点, 则建筑定性为住宅楼, 并以是否≥10层作为界定多/高层的标准.
不清楚你的到底是哪类
回复
3楼
不需要啊,规范印刷错误“室外’应为"室内"
回复
4楼
如果底层为网点啊
按照规范 不需要设计消火栓系统.
回复
5楼
想问一下,楼主平时做设计,一般的建筑怎么成环的?
回复
6楼
如果不是平屋顶,还真的不好连成环啊!只能在底部成环了!
回复
7楼
如果是网点根据规范是完全不用做消火栓的。
回复
8楼
根据楼主提供的资料,该工程无需设计消火栓系统;请看《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.1条第5款及其条文说明
回复
9楼
是的 无须设置消火栓,设置灭火器和消防水喉
回复
10楼
楼主的说法不统一。
到底是网点还是商住楼,
低规里可没有商住楼这个名词的吧。
若为网点,消火栓不用设置。
回复
11楼
该工程无需设计消火栓系统
回复