按铝导线算的倍数,若是铜导线按铝的规格加一级 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 22.5m2 4m2 6m2 10m2 16m2 25m2 35m2 50m2 70m2 95m2 120m2 180m2请问高手这样对吗?谢谢
按铝导线算的倍数,若是铜导线按铝的规格加一级
9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 2
2.5m2 4m2 6m2 10m2 16m2 25m2 35m2 50m2 70m2 95m2 120m2 180m2
请问高手这样对吗?
谢谢
2楼
按铝导线算的倍数,若是铜导线按铝的规格加一级
2.5m2X9 4m2X8 6m2X7 10m2X6 16m2X5 25m2X4 35m2X3.5 50m2X3 70m2X3 95m2X2.5 120m2X2.5 180m2X2
请问高手这样对吗?
这是个经验公式
回复
3楼
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
4楼
学习了.
回复
5楼
又学习了.
回复
6楼
hubeixp你好:
你回答的“绝缘导线载流量估算”经验计算方法很正确,我原来有这本书,可是不知什么时候丢了,可是现在去用了又一时半会想不起来。
谢谢你的回答
回复
7楼
学习
回复
8楼
实际上这个经验公式是有误差的,举例说明比如计算1,1.5,2.5,4,6,10,16,25的铜芯载流量
采用公式得到的载流量依次为14,23,32,48,60,90,100,123
而从手册上查得分别为20,25,35,44,56,85,113,146
所以有条件的话,设计时还是以手册为准,口诀适用于现场
回复
9楼
wydq2006你说的很正确,这个对现场比较合适,请大家尽量发表自己的见解,以共同进步为目的。
回复
10楼
我是个半路来的,你们说的这些,明白点,但不是很清楚,能有人给我解释清楚了不?
比如:一娱乐场所有32个包房,我分三组:1 组10个房2组10个房3组12个房,
用三相四线制,其中每个房的最大功率为3.6KW.请问如何计算电流,用何规格的导体?
谢谢!请帮忙!!!
回复
11楼
了解一下这个,谢谢楼主。
回复