住宅设消火栓问题
hanf6
hanf6 Lv.2
2007年04月15日 12:15:20
只看楼主

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?谢谢

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?
谢谢
免费打赏
tsyi
2007年08月13日 17:08:35
32楼
七层及七层以下的住宅可不设消防水系统,主要采取加强被动消防措施或外援力量!见新规范p298页第4条!
回复
sunjianjun2002
2007年08月13日 17:18:52
33楼
七层可不设啊
如果非要设,就设双栓,规范8.4.3很明确啊
回复
qym123
2007年08月13日 17:40:56
34楼
依据建筑设计防火规范(GB 50016-2006)第8.4.3 条
室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀.
因此,如果设单立管就必须用双口双阀型消火栓的!但是,在我们平常所接触到的类似此类的建筑物中;消火栓的设置却是单立管单栓的!!!
回复
jianyh
2007年08月14日 09:18:46
35楼
请问?如设双栓那消火栓箱的位置放在哪呢?

放在平台上,算那一层的呢?如放在入户平台上一般也没合适的位置?
回复
ssj020119
2007年08月14日 11:45:24
36楼
如果你有关系可以不用这样设置的
回复
369369efg
2007年08月14日 11:46:01
37楼
可以不设消火栓的,你研究下条文!
回复
pzhwutom
2007年08月15日 08:27:27
38楼

依据不充分-调动-调动-调动是针对住宅(GB50016_2006)
回复
pzhwutom
2007年08月15日 08:28:20
39楼

应该是:依据不充分-是针对住宅"
回复
lhlong
2007年08月15日 18:53:31
40楼
7层及7层以下商住楼也可不设消防给水,见8.3.1及条文说明
回复
lhlong
2007年08月15日 19:00:16
41楼
7层及7层以下商住楼也可不设消防给水,见8.3.1及条文说明
如果要设的话,可以设一跟立管,但必须是双阀双出口的,前面有几个人说:"可以上下层借用,做单栓,"规范强条规定消防竖管的布置,应保证同层两股水柱同时达到任何部位"所以说要设不可以上下层借用.
回复

相关推荐

APP内打开