住宅设消火栓问题
hanf6
hanf6 Lv.2
2007年04月15日 12:15:20
只看楼主

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?谢谢

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?
谢谢
免费打赏
linda_5266
2007年11月23日 09:27:40
42楼
要得,因为这个时候你必须保证有两个充实水柱可以同时到达一个着火点
回复
hk5201
2009年04月06日 14:48:37
43楼
商住楼如何定义的??
回复
ggggbao
2009年04月07日 16:53:37
44楼
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;

建规哪儿明确说单栓?谁也不想设双栓。
回复
qijing143
2009年04月07日 18:38:23
45楼
同意
2009年04月08日 08:20:30
46楼
单栓,设在楼梯休息平台。这样可以上下层支援。那样就是两股水柱了。
回复
gxx119
2009年04月08日 17:28:44
47楼
应该必须采用双阀双出口消火栓
回复

相关推荐

APP内打开