住宅设消火栓问题
hanf6
hanf6 Lv.2
2007年04月15日 12:15:20
只看楼主

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?谢谢

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?
谢谢
免费打赏
hanf6
2007年04月15日 12:31:10
2楼
7层单元式商住楼,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?
请大家帮忙,谢谢
回复
hanf6
2007年04月15日 12:58:23
3楼
请哪位高人指教一下,谢谢
回复
yanglan
2007年04月15日 16:15:58
4楼
肯定的啊
回复
ren65124385
2007年04月15日 20:29:06
5楼
可以不采用双栓 上下两层的消火栓可以拉到同一位置就OK
回复
cjkcj
2007年04月15日 21:30:20
6楼
双栓
回复
胡子渣
2007年04月16日 08:26:35
7楼
不用双栓的,多层单元式的可以不需要双栓的,用双栓不是浪费钱嘛!
回复
stbodhi
2007年04月16日 09:26:09
8楼
一定要用双口双阀型消火栓,楼上再回去好好看规范。
回复
deep17
2007年04月16日 10:03:17
9楼
那请问单立管接消防水泵出口怎么接?
水泵出水管有两根,接到一根立管?
回复
wx8001
2007年04月16日 11:44:00
10楼
不用
回复
wanr-8211
2007年04月16日 13:01:40
11楼
不用啊,建规上明确了的,单栓
回复