住宅设消火栓问题
hanf6
hanf6 Lv.2
2007年04月15日 12:15:20
只看楼主

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?谢谢

7层单式商住咯,在楼梯间设消火栓,只设一根消防立管,是否应采用双口双阀消火栓?
谢谢
免费打赏
wanr-8211
2007年04月16日 13:04:03
12楼
呵呵,7层还设水泵?常高压就行了。如果一定要加水泵也可以的,因为消火栓系统要成环状,水泵接环网就可以了。
回复
zibowh
2007年04月16日 15:45:18
13楼
单栓
回复
hdh6709
2007年04月16日 16:32:42
14楼
偶也同意用单栓,没必要用双栓的啊!!!!!是浪费啊!!
回复
f_jg2003
2007年04月16日 18:55:06
15楼
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;

建规哪儿明确说单栓?谁也不想设双栓。
回复
520lily0921
2007年04月16日 20:56:16
16楼
只有纯住宅才能设双栓呀。
回复
lineng3495
2007年04月17日 16:58:23
17楼
多层住宅楼,楼梯间都是设1根立管,哪有设2根的?上下楼梯间的水枪是相互可以拉的(除最上一层),跟设双阀双栓扯不上关系~~!详见建筑设计防火规范条纹解释8.4.3:
8.4.3 本条规定了室内消火栓的布置要求。
1 室内消火栓是建筑室内的主要灭火设备,消火栓设置合理与否,对建筑火灾的扑救效果影响很大。设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。因此,每个消火栓应按出1支水枪计算,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。
条纹解释说的很明确,除最上一层可以使用双阀双栓之外,其余各层均使用单栓(包括商场部分)~~!!
回复
f_jg2003
2007年04月17日 19:30:20
18楼
前几天在消防队就见到一个纯住宅设的单栓,消防队要求改成双栓,并拿出规范给我们看,后来那个建筑上的什么消火栓俺就不知道了。
越来越搞得俺一头雾水。
回复
ah-wangjun
2007年04月17日 21:55:30
19楼
这条大家可以把关于室内消火栓的设置要求中,老《建规》8.6.2.二条和新《建规》的8.4.3.7条做一下对比,可以发现新《建规》中对于两支水枪同时到达增加了“每一个防火分区同层”的要求,也即是说要求每层的两支枪保证,所以严格来说上下层的枪不能借用了(按照老规范这应该是许可的),这样来说要求严格了很多。

在确定了同层两支水枪的前提下,再来看:

所以,结论:在确有困难时,可以考虑单立管,但是必须双口双阀。
回复
yanglan
2007年04月21日 22:10:02
20楼
每一个防火分区同层

所以必须是双栓。

条文说明和条文不一致的话,以条文为主。
回复
wanan119
2007年04月22日 09:16:23
21楼
岂能尽如人意,但求无愧我心
回复