直通排风竖井的卫生间通风器排风管上是否需...
liu6706
liu6706 Lv.2
2007年04月12日 14:35:54
来自于通风排烟
只看楼主

按照防火规范,与竖直风管连接的水平风管上需安装防火阀,那么卫生间通风器与排风竖井连接的软管上是否需要加防火阀?如果不加,就违反了规范;如果要加,实在是很搞笑,哪里去找150和100直径的防火阀?而且通风器的压头是在小,加了以后,可能根本就排不了风;再者,300多个卫生间,加了防火阀后,消防控制中心凭空增加了300多个控制点,造价一下子就翻上去了。我翻了其他院的图纸,加的好像没几个;也问了一些高工,他们都觉得莫名其妙,加与不加谁都有理由。今天被一个审图的高工问住了,实在是没有好的理由反驳,但我觉得加防火阀不合理,不知道大家平时是怎么做的?想听听大家的意见。

2008年04月15日 23:07:16
12楼
用止回阀 这个方法很好~~~很实用,,感觉放火阀有时候没有止回阀好用~~用阀的目的最终还是是防止烟气流窜
回复
tom6218336
2008年11月27日 10:28:32
13楼
但是止回阀的质量在火灾蔓延的时候能否起到和防火阀一样的作用呢?