直通排风竖井的卫生间通风器排风管上是否需...
liu6706
liu6706 Lv.2
2007年04月12日 14:35:54
来自于通风排烟
只看楼主

按照防火规范,与竖直风管连接的水平风管上需安装防火阀,那么卫生间通风器与排风竖井连接的软管上是否需要加防火阀?如果不加,就违反了规范;如果要加,实在是很搞笑,哪里去找150和100直径的防火阀?而且通风器的压头是在小,加了以后,可能根本就排不了风;再者,300多个卫生间,加了防火阀后,消防控制中心凭空增加了300多个控制点,造价一下子就翻上去了。我翻了其他院的图纸,加的好像没几个;也问了一些高工,他们都觉得莫名其妙,加与不加谁都有理由。今天被一个审图的高工问住了,实在是没有好的理由反驳,但我觉得加防火阀不合理,不知道大家平时是怎么做的?想听听大家的意见。

2007年04月12日 15:03:04
2楼
要加的,防止火势通过竖井蔓延到其他楼层。
回复
blackeye
2007年04月12日 15:06:39
3楼
直径100、150或者100x100的小型防火调节阀都有,我手边的样本上就写了。但是我不认为这些点都需要由消控中心控制。
回复
liu6706
2007年04月12日 15:57:51
4楼
直接加70度常开防火法门就可以了吧,但是一般排气扇都接软风管.你们大家都是怎么处理的呢?
回复
toplhc
2007年04月12日 16:24:46
5楼
一种方法就是如黑眼圈所说加防火阀,但是不用消控中心控制。另外一种,我认为也可不加防火阀,采取止回措施(如加止回阀或者其它方式)就行了。

这是一个很常见的问题。高规8.5.3先说在哪些场合要加防火阀,为什么要加防火阀呢?是为了阻止火灾蔓延;之后8.5.5也说止回措施也能防止火势扩散。虽然条文规定有先后,但是目的一致。
回复
vincent_nk
2007年04月12日 16:46:59
6楼
从规范角度讲,这种地方不用加。但还是加上好。
回复
zjkxxj
2007年04月13日 09:36:45
7楼
看规范上是这样讲的:厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
不过我现在看过的一些图纸大部分是加防火阀的。
回复
二虎
2007年04月13日 11:58:48
8楼
也可以将排风管伸进排风井,然后上翻700mm

建筑选用的成品的排风管,里面的子母管就是采用这个做法的
回复
二虎
2007年04月13日 12:01:16
9楼
防止回流,一般就选用带止回阀的排风扇即可
回复
ytk1979
2007年04月13日 12:43:49
10楼
应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
取其一种
回复
a980141029
2007年04月14日 22:56:08
11楼
应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
取其一种
回复

相关推荐