2003-12-3101防火卷帘门的功率如何计算?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2003年12月31日 12:22:00
只看楼主

以下是引用lllmmmxxx在2004-2-12 20:52:00的发言: 我们单位这个功率是土建的给提资料过来的!好象都不计算的! 理论上是建筑提,可是他们经常提不出满意的资料给你;还是相信自己吧

以下是引用lllmmmxxx在2004-2-12 20:52:00的发言:
我们单位这个功率是土建的给提资料过来的!好象都不计算的!
理论上是建筑提,可是他们经常提不出满意的资料给你;还是相信自己吧
大鼻山
2003年12月31日 12:22:00
2楼
有多位朋友提到防火卷帘的功率确定的问题。大家如果知晓了功率计算方法,也是好事;何况电梯的功率,也可以同理确定。

<题目> 假设卷帘门电机的有效功率为P(瓦),卷帘门面积为S(平方米),密度重量为T (KG/平方米),运行速度为V(米/秒)。
一、求P=?(公式)
二、假设S=20平方米,T=10KG/平方米,运行速度为0.3米/秒,那么P=具体数值?

(如计算电机实际总功率,P除以效率即可)

仍然欢迎大家通过回帖取得答案!

回复
hys_nc
2003年12月31日 13:04:00
3楼
PT=mgH m=st H=vT

PT=stgvT

P=stgv

P=20*10*10*0.3
=600W
回复
lengbing
2003年12月31日 13:23:00
4楼
千克要换成牛顿吗?
回复
大鼻山
2003年12月31日 17:46:00
5楼
接帖。
回复
sjm1972
2003年12月31日 18:58:00
6楼
同意2楼
回复
lvbokele
2004年01月01日 11:53:00
7楼
看没有第二个答案了
回复
风铃草
2004年01月01日 14:28:00
8楼
同意2楼
回复
大鼻山
2004年01月01日 18:38:00
9楼
电梯的功率也可以类似求取(推导过程略去)。
假设运行速度是V(米/秒),载重为G(吨),那么根据不同类型的电梯(如交流或直流,单速或双速不同),可知电梯曳引机容量大致在在15*V*G与35*V*G(千伏安)之间。


<此贴子已经被作者于2004-1-2 18:26:53编辑过>
回复
lm888
2004年01月02日 11:34:00
10楼
p=stv=20x10x0.3x9.8=588,对否?
回复
大鼻山
2004年01月02日 11:41:00
11楼
接帖吧
回复

相关推荐

APP内打开