22楼
这是什么管材啊
回复
23楼
仔细看了下,管径确实是太小了啊
DN50的吧?
回复
24楼
第一次见这个
回复
25楼
两根立管的管径明显偏细和立管上的两个莫名其妙的蝶阀以及消火栓的两个栓口的朝向都存在问题.
回复
26楼
呵呵,认同.
回复
27楼
呵呵,第一次看到请多指点
回复
28楼
没见过这样的,楼主说明详细点
回复
29楼
就是啊~用DN80的立管装个双栓不多好过
回复
30楼
我以前做过这样的东西
原因是一个十八层的通廊式住宅
规范上不准用双栓消火栓,接常规设计的话就要得5根立管,5个消火栓!(消防电梯一个,两边通廊各两个)。这样看起来消火栓很多
且甲方不大接受,所以就把两个消火栓头子放在一个笨内,满足要规范,满足了甲,看起来也好看多了
回复
31楼
30楼的楼主,本来5根立管就多了,那你再用这双立管,不是有10根了吗?是不是更费钱呢?
回复