在工地看到的双立管消火栓

在工地看到的双立管消火栓

1176278835071.JPG


1176278835265.JPG

免费打赏
ren-wty
2007年07月06日 23:47:17
12楼
《05S4消防工程》、《安装消防图集》。这两本都有,最近作一个二类商住楼就用到了这个东西。另外这两本图集稍有不同,如尺寸分别为1000*700*240、1000*700*200。
回复
yfzx_2007
2007年07月20日 17:27:03
13楼
不采用双栓,是为解决箱体厚度问题,我在工程中曾遇到过.
回复
kangguofei
2007年07月20日 21:50:16
14楼
双出口消火栓,可能为节省厚度空间。
回复
waterenvir
2007年08月03日 13:24:04
15楼
按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8.4.2节,“室内消防竖管直径不应小于DN100”。这个管径明显偏小。
回复
swgy_4251
2007年08月04日 08:33:38
16楼
在塔式建筑才有可能用到双阀双出口的消火栓吧,而且管径小的汗。。。
该不会是DN50的PPR管吧
回复
hzw0189
2007年08月11日 11:10:39
17楼

但老兄只看到了这一条却放了还有一条:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8.3.1节5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
别人是不是有困难呢,这个困难找民警可是解决不了的哟
回复
a13920120500
2007年08月14日 09:56:39
18楼
双水源,提高安全系数.
回复
skinga
2007年08月15日 14:22:23
19楼
出口不用垂直墙面吗???????/
回复
muyang2099
2007年09月06日 18:20:07
20楼
为什么不用双出口的呢?
问题跟二楼相同,
楼主可否说明一下,为什么不用双出口的呢?
回复
llzh2008
2007年09月07日 10:20:01
21楼
看不懂,不合常规。有点懵。