有一个建筑走廊长60多米,两头有开窗,但因为两头到中间的距离超过三十米,自然排烟不能满足,所以必须设机械排烟,想问一下能不能设一个排烟井管中间一块,两头用 窗户自然排烟
有一个建筑走廊长60多米,两头有开窗,但因为两头到中间的距离超过三十米,自然排烟不能满足,所以必须设机械排烟,想问一下能不能设一个排烟井管中间一块,两头用 窗户自然排烟
2楼
一般是一个防火分区,火灾时自然排烟会受到机械排烟的影响,所以实际上会出现机械排烟量偏小的情况
回复
3楼
我不明白,楼主为何要在中间再做一个风井排烟呢,在走道的一端吊顶做一台排烟风机不是省事多了吗???
再说了中间做一个风井也是机械排烟不见得会省钱!!!
回复
4楼
主要是好几层的,想做一个烟井,然后共用一个风机
回复
5楼
要划分防烟分区。同一个防烟分区内不允许既有自然排烟又有机械排烟。
回复
6楼
我个人认为可以这样做的
5楼说的同一防烟分区不允许既有自然排烟又有机械排烟,依据为何?
回复
7楼
可以划分三个防烟分区,中间机械排,两边自然排
回复
8楼
机械排烟二边窗户应该做成固定窗.5楼观点是对的!
回复
9楼
同意5楼的观点,不同意7楼的观点。如果照7楼的做法,中间的排烟开启时,两端的外窗变成了补风通道,不会实现自然排烟。
回复
10楼
对于排烟还需要学习!!
回复
11楼
机械排烟和自然排烟同时存在时,机械排烟时,空气的流动是怎样的?夸张的说,空气是否会从自然排烟口流入,从机械排烟口流出呢?我想影响应该是很大的吧。
回复