[求助]防火卷帘门的配电问题???
why_cool
why_cool Lv.5
2004年06月23日 13:16:16
只看楼主

现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?还有:要一个门一个回路吗?可不可以一个回路带几个门?

现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,
我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?
还有:要一个门一个回路吗?
可不可以一个回路带几个门?
<此贴子已经被作者于2004-6-23 13:16:53编辑过>
免费打赏
faster119@dq
2004年06月23日 13:45:00
2楼
可以统一配出吧
回复
gy-echo
2004年06月23日 14:03:00
3楼
根据建筑要求,要是统一升降的话,可以用一个双切箱统一配电,但不每路宜超过3个卷帘,每个卷帘一个配电箱.
<此贴子已经被作者于2004-6-23 16:15:48编辑过>
回复
三人行
2004年06月23日 14:11:00
4楼

可以由一个双电源切换箱配出,一个回路带3-4个卷帘门控制箱。

回复
tornado
2004年06月23日 14:22:00
5楼
同意四楼!
回复
chengshen
2004年06月24日 10:18:00
6楼
一个回路可以带5到6个但总功率不超过10KW
回复
湖南李玲
2004年06月24日 10:21:00
7楼
一个防火卷帘的功率是多少啊,
回复
湖南李玲
2004年06月24日 10:27:00
8楼
在我印象里才几百瓦,如果真是这样的话,那何止带几个呢,
回复
sandra
2004年06月24日 16:42:00
9楼
看功率,好象是可以的吧.谁能说出来呀
回复
du_wen_bo@dq
2004年06月24日 17:53:00
10楼
规范讲一回路可以(链)带五个。位置自己找一下吧。
回复
bigshoes
2004年06月24日 23:10:00
11楼
以下是引用du_wen_bo在2004-6-24 17:53:00的发言:
规范讲一回路可以(链)带五个。位置自己找一下吧。


啊?是哪个规范啊??我想看看原文。。竟然我没发现。。
回复

相关推荐

APP内打开