现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?还有:要一个门一个回路吗?可不可以一个回路带几个门?
现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,
我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?
还有:要一个门一个回路吗?
可不可以一个回路带几个门?
<此贴子已经被作者于2004-6-23 13:16:53编辑过>此贴子已经被作者于2004-6-23>
2楼
可以统一配出吧
回复
3楼
根据建筑要求,要是统一升降的话,可以用一个双切箱统一配电,但不每路宜超过3个卷帘,每个卷帘一个配电箱.
<此贴子已经被作者于2004-6-23 16:15:48编辑过>此贴子已经被作者于2004-6-23>
回复
4楼
可以由一个双电源切换箱配出,一个回路带3-4个卷帘门控制箱。
回复
5楼
同意四楼!
回复
6楼
一个回路可以带5到6个但总功率不超过10KW
回复
7楼
一个防火卷帘的功率是多少啊,
回复
8楼
在我印象里才几百瓦,如果真是这样的话,那何止带几个呢,
回复
9楼
看功率,好象是可以的吧.谁能说出来呀
回复
10楼
规范讲一回路可以(链)带五个。位置自己找一下吧。
回复
11楼
以下是引用du_wen_bo在2004-6-24 17:53:00的发言:
规范讲一回路可以(链)带五个。位置自己找一下吧。
啊?是哪个规范啊??我想看看原文。。竟然我没发现。。
回复